放心去飞 发表于 2012-7-11 07:22:01

求大神解决控制方案?

1MPa蒸汽进分水罐阀门DB300,无法实现小流量,在前几年增加了DN80的副线阀门,实际上虽然可以实现小流量调整,但系统蒸汽进装置压力波动比较大,需要人工调整副线阀门开度。因此在原有副线DN80上新增压力控制调节阀组,与原压力测量点组合成控制回路。工艺参数 压力0.7MPa-0.9MPa温度 170-260°流量 3-6吨/小时前压1MPa    后压0.85MPa请问这个应该是什么控制方案以及控制流程?

liion 发表于 2012-7-11 11:16:31

附上工艺流程图一张。有没有人能大概的说下我是新手~附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川

青春岁月 发表于 2012-7-11 15:11:02

1MPa蒸汽进分水罐阀门DB300是调节阀么?如果是,采用分程控制,小流量控制采用复线,大流量就采用主管线的控制。

不掉眼泪 发表于 2012-7-11 19:05:32

chenbo_1976 发表于 2012-6-18 16:56
1MPa蒸汽进分水罐阀门DB300是调节阀么?如果是,采用分程控制,小流量控制采用复线,大流量就采用主管线的控 ...

来踩踩 发表于 2012-7-11 23:00:02

DN300主线手动将阀门开到合适的开度,然后调节DN80侧线来控制压力 ,取压点设置在总管上,做个简单闭环调节。

ADJF 发表于 2012-7-12 02:54:32

xi_yi 发表于 2012-6-18 18:10
DN300主线手动将阀门开到合适的开度,然后调节DN80侧线来控制压力 ,取压点设置在总管上,做个简单闭环调节 ...

收费员 发表于 2012-7-12 06:49:02

狸狫怪2 发表于 2012-6-18 18:20
1、根据阀后压力和阀后温度,解析出蒸汽密度
2、根据阀前阀后压差,联立上述1,解析出蒸汽质量流量或者标 ...