洛子峰 发表于 2012-7-10 15:43:53

差压流量计

本帖最后由 shinariesmu 于 2012-3-27 16:00 编辑

1.差压流量计使用正常情况下,三阀组的是高低压阀打开,平衡阀关闭,那五阀组的是什么样?
2.差压流量计调试的时候,怎么开方,是怎么操作的?
3.差压流量计和差压液位计几个阀门的开关情况是一样的么?
4.五阀组比三阀组多的这两个排污阀正常工作时候是开还是关?

倒扣分 发表于 2012-7-10 19:38:24

五阀组: 比三阀组多了2个排污阀;
开方可以在变送器(按菜单提示),也可以在二次表上设置(按菜单提示)

奥术符文 发表于 2012-7-10 23:32:54

楼上说的很全了,
不解液位计开什么方?:P111111111111111

小玩偶 发表于 2012-7-11 03:27:24

3、差压式流量计和差压式液位计的三通阀或五通阀开关形式都一样。
4、排污阀是关闭的,否则就大大地跑冒滴漏成长排了。

龙卷风 发表于 2012-7-11 07:21:54

补充,开方也可能是在DCS做的,可以不在表头做。

敌法师 发表于 2012-7-11 11:16:24

1.差压流量计使用正常情况下,三阀组的是高低压阀打开,平衡阀关闭,那五阀组的是什么样?五阀组多了两个排污阀,正常工作时是关闭的~
2.差压流量计调试的时候,怎么开方,是怎么操作的?开发一般是在流量积算仪上完成的,也有变送器带开发输出的,在参数中设置~
3.差压流量计和差压液位计几个阀门的开关情况是一样的么?是一样的~
4.五阀组比三阀组多的这两个排污阀正常工作时候是开还是关?关闭的~

女女吧 发表于 2012-7-11 15:10:54

开方:关键是看差压变送器传回的信号,计算是在二次表中完成。现在市场上一般变送器都是返回4_20mA信号,然后再二次仪表中用标准公式带入电流信号数值计算

okyes 发表于 2012-7-11 19:05:24

问一下,用手操器可以在仪表上开方么,公式是不是√实测差压值/差压输出上限 X 密度测量上限 =DCS显示

内芯里 发表于 2012-7-11 22:59:54

开方迈,你要看你表头想显示啥子噻,还不是可以不开啊

萨哈林岛 发表于 2012-7-12 02:54:24

1.五阀组比三阀组多两个排污阀,在投表前可将此两排污阀打开!投表完成后讲其关闭。高低压侧阀门打开,平衡阀关闭。
2.开方可用HART通讯在就地仪表修改。也可在DCS测修改。但必须保证只有一方开方。
页: [1] 2
查看完整版本: 差压流量计