超声波液位计输出有 50MA
我们公司已超声波液位计,时不时的出现液位最高现象。检查PLC 4-20MA 模块没有问题,测量超声波液位计输出电流为50MA 电源24V 没有问题。 认真看看说明书或者咨询下厂家,这现象和回路没什么关系。 哈哈 不是仪表坏了就是万用表坏了!先检查一下万用表吧! 万用表没问题 边上还有个一样型号的测量了 为15.6MA 问题是仪表在污水池里拿不上来无法处理 郁闷中 下午又出检测了下 ,发现还有个显示为0.06 测量了下电流为4MA 但液位不为0位,整理了下线路后显示正常,2.9M检测高位报警那个液位器发现电流还为50MA 测量电阻无穷大,测量电压为12V(断开后 又为 24V)(这个可能和电源功率有关系吧), 电流50毫安,这个有点严重,建议拆卸后那会校准室内进行测试。