女女吧 发表于 2012-7-12 00:56:44

10台变频器MODBUS通讯用什么模块可以转换成PRofibusDP吗?

10台变频器MODBUS通讯用什么模块可以转换成PRofibus-DP吗?

技术改造用!有什么方法吗?

谢谢!!!!

放心去飞 发表于 2012-7-12 04:12:10

可以使用PBMD-K20网关将多台MODBUS接口的变频器接入PROFIBUS总线。如果PROFIBUS主站这边是西门子S7300或S7400,那么在STEP7中加入PBMD-K20的GSD文件,然后在总线上加入PBMD-K20网关,设置波特率;添加读写变频器的命令,设置MODBUS地址和寄存器地址,启动网关即可!!!

守分安常 发表于 2012-7-12 07:27:35

找了一个和英威腾变频器配置的例子,可以参考一下,希望能对你有帮助!
http://www.profibus-dp.com/te_news_news/2011-12-27/4761.chtml
页: [1]