设备上玻璃板液位计和外浮筒液位计安装时,设备口两法兰距离比实际液位计短200mm,现场安装时是否可采用阀后加短管,然后用弯头来调整尺寸。
还有,是保证液位计上部法兰与设备口相平,下部用弯头调整还是保证液位计下部法兰与设备口相平,上部用弯头来调整呢?
发表于 2012-7-11 11:15:31 | 显示全部楼层
可以加短管来调整,一般与下部设备口相平。
发表于 2012-7-11 13:51:52 | 显示全部楼层
加完短管,当液位降到下法兰口以下,根据连通器原理,外浮筒里的液位不就不再跟着变了吗。 个人认为,法兰口确定了,量程就不能变了,除非敞口容器,上面加短管才有作用。
发表于 2012-7-11 16:28:12 | 显示全部楼层
三楼说得有道理,赞同!
发表于 2012-7-11 19:04:32 | 显示全部楼层
1楼,请问装玻璃板液位计和外浮筒液位计设备是不是内部有液体和气体共存,下部是液体,上部是气体,如果这样下部对齐就可以了。
发表于 2012-7-12 00:17:12 | 显示全部楼层
玻璃板液位计和外浮筒液位计都是采用连同器原理做成,所以可以采用阀后加短管,然后用弯头调整尺寸!
由于这两种液位计都是下部和液体相连,上部连汽相介质,并且上部有将近量程10%的距离不用,所以都是保证保证液位计下部法兰与设备口相平,上部用弯头来调整。
发表于 2012-7-12 02:53:32 | 显示全部楼层
楼上的说的很详细
发表于 2012-7-12 05:29:52 | 显示全部楼层
我认为到底是跟设备下法兰一致,还是和上法兰一致,关键得先知道该液位计主要是为了监控低液位,还是高液位。
发表于 2012-7-12 08:06:12 | 显示全部楼层
应该以下部的法兰对齐,上部用弯管的,以后选型的时候需要注意高清楚了啊