前段时间我遇到了同样的问题,DCS供电,现场部分西门子阀门定位器不显示,部分有显示。不显示的定位器量到有 ... 1.有条件量一下电流。
2.检查正负极是否接反。
3.使用信号发生器,试一下。
4.信号发生器检查无问题,检查回路及DCS chenxulin1988 发表于 2012-6-17 13:47
我也遇到这问题啊,就是改了一下DCS输入,立马就好啦,但我有个问题请教一下下,我拔掉安全栅接线端子能测 ... wanwan9509 发表于 2012-6-18 16:45
是不是你安全栅带载能力不够,测一下电流,接入后电压下降正常,但是如果没电流就有可能保护了