安全栅和隔离安全栅

[复制链接]
发表于 2012-7-11 08:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全栅和隔离安全栅有什么区别?分别在什么地方使用?
发表于 2012-7-11 11:53:06 | 显示全部楼层
安全栅分为隔离安全栅和齐纳安全栅,齐纳安全栅必须接地,隔离栅则不需要
发表于 2012-7-11 18:23:56 | 显示全部楼层
非常感谢,明白了
发表于 2012-7-11 21:39:21 | 显示全部楼层
包括和被包括的区别,安全栅包括齐纳栅和隔离栅两种。
发表于 2012-7-12 00:54:47 | 显示全部楼层
masanhong 发表于 2010-6-26 07:15
常见的安全栅结构形式分为齐纳式和隔离式。
齐纳式安全栅:
  电路中采用快速熔断器、限流电阻或限压二 ...
发表于 2012-7-12 04:10:12 | 显示全部楼层
隔离式安全栅

应用概述

工业现场一般需要采用两线制传输方式的配电器,既要为诸如压力变送器等一次仪表提供24V 配电电源,同时又要对输入的电流信号进行采集、放大、运算、和进行抗干扰处理后,再输出隔离的电流和电压信号,供后面的二次仪表或其它仪表使用。

但一些特殊的工业现场不但需要两线制传输,既提供配电电源又有信号隔离功能,同时还需要具有安全火花型防爆的性能,可靠地防止电源高压与信号之间的混触,利用电流、电压双重化限制回路,把进入危险场所的能量限制在安全定额以下的具有特殊功能的配电器—安全栅。

隔离式安全栅,基本有检测端安全栅和操作端安全栅两种类型。检测端安全栅与两线制变送器配套使用;操作端安全栅与电气转换器或电气阀门配套使用。也有信号输入等类型隔离式安全栅。

由于隔离式安全栅采用了限压、限流、隔离等措施,不仅能防止危险能量从本安端子进入危险现场,提高系统的本安防爆性能,而且还增加了系统的抗干扰能力,大大提高了系统运行的可靠性。

工作原理

24VDC 电源经DC-AC-DC变换后,输出模块电路所需要的多种电压。

检测端隔离式安全栅的原理是:模块电路将通过本安能量限制电路输入的电流或电压信号转变为0.2-1VDC后,送入模块内进行采集、放大、运算和进行抗干扰处理后,再经变压器调制成输出隔离的电流和电压信号,供后面的二次仪表或其它仪表使用。模块还需输出一个隔离的18.5∽28.5VDC电压,通过本安能量限制电路做为供给两线制变送器的工作电压。本安能量限制电路能限制大电流或高电压的危险信号窜入危险现场。

操作端隔离式安全栅的原理是:将调节器或操作器输出的4-20mA DC信号隔离后再输出4-20mA DC 的信号,通过本安能量限制电路供给电气转换器或现场的电气阀门定位器使用。

本安能量限制电路能限制大电流或高电压的危险信号窜入危险现场。
发表于 2012-7-12 07:25:37 | 显示全部楼层
不错不错,那个宇电的安全栅不错,好像很小哦,