阿道夫 发表于 2012-7-11 05:22:03

求仪表工试题!!!

求《职业技能鉴定国家题库石化分库/仪表维修工初级工》理论知识试题。

奥菲斯1 发表于 2012-7-11 07:19:19

一、填空
1.仪表运行特性通常分为(   )和(   )特性。
2.测量误差是(   )与(      )之间的差值。
3.在整个测量过程中保持不变的误差是(   )误差。
4.(  )指显然与事实不符的误差,没有任何规律可循。
5. 调校用的标准仪器,基本误差的绝对值不应超过被校仪表基本误差绝对值的(  )。
6.表示仪表精度的相对误差,非线性误差,变差都是指仪表在测量过程中达到稳态后的误差,它们都属于(   )误差。
7.管路的防冻,主要有(      )和(      )两种方法。
8.测量管路与电缆之间的间距不宜小于(       )mm。
9.油管路高热表面保温层的距离不应小于(      )mm。
10.补偿导线分为(  )和(   )两类,其中X表示(    ),C表示(   )。
11.热电偶补偿方法有(   )、(   )、(   ),(   )。
12.常见的弹簧管式压力表有(      )和(      )。
13.电测型压力计是基于(          )来进行压力测量的仪表.
14.一块压力表在现场的安装一般包括(      )、(      )和(      )等内容.
15.测量液体压力时,取压点应在(      ),测量气体压力时,取压点应在(   )。
16.测量氧气压力时,不得使用(   )、(   )垫片;测量乙炔压力时,不得使用(   )垫片。
17.翻板液位计应(   )安装,连通容器与设备之间应装有(   ),以方便仪表维修、调整.
18.当浮筒液位计的浮筒被腐蚀穿孔或被压扁时,其输出指示液位比实际液位(   )。
19.浮球式液位计可以分为外浮式和(   ),外浮式的特点是(   ),但不适用于测量(   )或(   )、(   )的液位.
20.化工过程中测量参数(   )、(   )测量易引入纯滞后。
21.测量滞后一般由(   )引起,克服测量滞后的办法是在调节规律中(   )。
22.目前国内生产调节阀有(   )、(   )、(   )3种流量特性。
23.气动调节阀的手轮机构一般有(   )手轮机构和(   )手轮机构.
24.球阀按阀芯的结构形式可分为(   )型和(   )型两种。
25.三通阀按其作用形式分为(   )和(   )两种
26.阀门定位器是基于(      )原理工作的.
27.工程施工过程中,应对已安装的(      )进行保护。
28.仪表工程施工前,应对施工人员进行(      )。
29.就地安装仪表的中心距操作地面的高度宜为(      )米。
30.直接安装在管道上的仪表,宜在(   )安装,当必须与管道同时安装时,在(    )应将仪表拆下。
31.仪表盘、柜、台、箱在搬运和安装过程中,应防止(    )和(   )。安装及加工中严禁(   )。
32.仪表盘、柜、操作台的型钢底座的(制作尺寸),应与盘、柜、操作台相符,其直线度允许偏差为(   ),当型钢底座长度大于5m时,全长允许偏差为(    )。
33.仪表箱、保温箱、保护箱的安装时垂直度允许偏差为(   );当箱的高度大于1.2m时时,垂直度允许偏差为(   );水平度允许偏差(   )。
34.相邻两盘、柜、台接缝处正面的平面度允许偏差为(      )。
35.(    )使用寿命短,在极限温度下只能用到3~5个月。
36.双法兰式差压变送器毛细管的敷设应有(   ),其弯曲半径应小于(    ),周围温度变化剧烈时应采取隔热措施。
37.执行机构的(   )应灵活,无松动和卡涩现象。
38.当线路周围环境温度超过65℃时,应采取(    );当线路附近有火源时,应采取(   )。
39.线路进入室外的盘、柜、箱时,宜从(   )进入,并应有(   )措施。
40.线路不宜敷设在高温设备和管道的(    ),也不易敷设在具有腐蚀性液体的设备和管道的(    )。
41.电缆电线敷设前,应进行外观检查和导通检查,其电阻值不应小于(    )。
42.电缆槽安装在工艺管架上时,宜在管道的(   )。对于高温管道,不应在其(    )。
43.保护管弯曲后的角度不应小于(   ),单根保护管的直角弯不宜超过(    )。
44.金属保护管埋设时宜采用(   ),并应做(   )。
45.对补偿导线进行中间和终端接线时,不得(      )。
46.仪表工程在系统投用前应进行(      )。
47.在孔板加工的技术要求中,上游平面应和孔板中心线(   ),不应有(   ),上游面和下游面应(   ),上游入口边缘应(      )。
48.用于测量流量的导压管线、阀门组回路中,当正压侧阀门和导压管泄漏时,仪表指示(   );当正压侧阀门和导压管泄漏时,仪表指示(   );平衡阀泄漏时,仪表指示(   );正压侧导压管全部堵死,负压侧畅通时,仪表指示(   )。
49.转子流量计是属于(   )流量计。
50.科氏力质量流量计由(   )、(   )和(    )三个部分组成。
51.按(   )分,超声波流量计可分为单声道和多声道,其中多声道又分为(   )、(   )、(   )。
52.用浮筒式液位计测量液位时的最大测量范围就是(      )。
53.要把浮筒室的放空阀打开时,必须先把上下游的(   )关闭。
54.常见的恒浮力式液位计有(   )、(   )和磁耦合浮子式液位计。
55.安装外浮筒液位计的连接方式有(   )、(   )、(   )、顶-底四种。
56.雷达液位计的测量范围按照产品型号而定,一般在(   )之间。
57.玻璃液位计是根据(   )原理工作的。
58.和介质不接触的物位计有(   )、(   )、(    )物位计和核辐射物位计。
59.属于浮力式液位计的有(   )、(   )、(    )液位计。
60.绝对温度273.15K,相当于摄氏(   )℃。
61.热电势的大小与组成热电偶的(   )及(   )有关,与热偶丝的(    )无关。
62.按热电偶支数分,铠装热电偶有(   )和(   )两种。
63.温度越高,铂、镍、铜等材料的电阻值越(   )。
64.压力式温度计主要由(   )、(   )、(   )三个部分组成。
65.热电偶的品种,标准化的有(      )7种,它们有标准的热电偶分度表。
66.热电偶的安装方式有(      )方式和(      )方式。
67.补偿导线型号中的第一个字母与热电偶的(   )相对应,第二个字母X表示(    )型补偿导线,字母C表示(   )型补偿导线。
二、判断题
1.自动调节系统是具有反馈的闭环调节系统。      (    )
2.通常用最大相对百分误差来确定仪表的精度.    (    )
3.系统误差其主要的特点是误差容易消除和修正.(    )
4. 仪表的精度等级是指仪表在规定工作条件下允许的最大百分误差。(    )
5. 仪表安装位置不当造成的误差是粗差。   (    )
6. 强电系统与弱电系统可以公用接地。    (    )
7. 在防爆区域,电缆沿工艺管道设时,当工艺介质的密度大干空气时,电缆应在工艺管道上方。    (    )
8. 各种补偿导线可以通用,因为它们都起补偿作用.    (    )
9. 补偿导线接反时,测量结果不影响。    (    )
10.与电阻温度计相比,热电偶温度计能测更高的温度。    (    )
11.同型热电偶偶丝越细、越长,则输出电势越高.    (   )      
12.压力表的检定一般分增压检定(正行程)和降压检定(反行程),并且在每一检定点上要进行轻敲,前后示值检定.    (    )
13.压力表不必垂直安装.    (    )
14.用差压法测液位,启动变送器时应先打开平衡阀和正负压阀中的一个阀,然后关闭平衡阀,开启另一个阀.    (    )
15.差压式液位计的安装位置可以安装在最低液位之上。    (    )
16.吹气法测量液位,敞口容器和闭口容器都适用。    (    )
17.调节器的输出大小与输入有关,正作用控制器输入越大输出越大,反作用控制器输入越大输出越小。    (    )
18.离心泵出口流量小于喘振流量时,泵将发生喘振。    (    )
19.锅炉汽包虚假液位产生原因为汽包内介质密度不稳定,变送器按一定密度设置而造成测量不准确。    (    )
20.均匀调节系统通常对液位和流量两个参数同时兼顾,两个参数在允许的范围内披动,不稳定在某定值上。    (    )
21.分程调节系统中,分程四的范围一般取在0.02~0.06MPa和0.06~0.10MPa均分的两段风压。    (    )
22.均匀调节中,为保证调节快速稳定性,调节器调节规律可以选择PID调节。(    )
23.化工过程中的热交换器一般以热传导方式交换热量。    (    )
24.直通双座调节阀有一个阀芯和两个阀座。      (    )
25.调节阀的正作用就是气关阀,反作用就是气开阀。    (    )
26.直线流量特性调节阀的放大系数随流量增大而增大。    (    )
27.利用阀门定位器不能实现分程控制。         (    )
28.普通公制螺纹的公称直径就是指它的外径。    (    )
29.在公制螺纹中,内螺纹和外螺纹的标准是一样的。    (    )
30.普通蝉纹的牙型角均为60•。    (    )
31.逻辑代数中有3种最基本的函数运算关系,它们是与运算、或运算、非运算.   (    )
32.海拔越高,其大气压力也越高。    (    )
33. 绝对压力就是负压力即真空.   (    )
34.浮球式液位计测液位,当液位下降时,浮球所受浮力减小,浮球沿导轨下移,带动指针指示出液位高度.    (    )
35.同一系列规格相邻两盘、柜、台的顶部高度允许偏差为2.5mm。    (   )
36.同一系列规格盘、柜、台间的连接处超过2处时,顶部高度允许偏差为5mm。(   )
37.当盘、柜、台间的连接超过5处时,正面的平面度允许偏差为5mm。 (   )
38.转子流量计被测流体的流向必须自下而上,上游直管段长度不宜小于3倍管子直径(   )
39.电缆槽的直线长度超过50m时,宜采取热膨胀补偿措施。         (   )
40.埋设的保护管引出地面时,管口宜高出地面200mm;当从地下引入落地仪表盘、柜、箱时,宜高出盘、柜、箱内地面50mm。                     (   )
41.塑料绝缘、橡皮绝缘多芯电缆的弯曲半径,不应小于其外径的8倍。 (   )
42.测量管道与设备、管道或建筑物表面之间的距离不宜小于50mm。 (   )
43.测量油类及易燃易爆物质的管道与热表面之间的距离不宜小于100mm。(   )
44.测量管道水平敷设时,应根据不同的物料及测量要求,有1∶10~1∶100的坡度。(   )
45.本质安全电路本身一般不接地。    (   )   
46.本质安全电路和非本质安全电路可以共用一根电缆或穿同一根保护管。(   )
47.螺纹的旋向有两种。(   )
48.引压导管越长越好。(   )
49.油管路敷设时,只要距热表面有足够的距离,就可以平行布置在热表面的上部(   )
50.电缆应按照最短路径集中敷设。(   )
51.取源阀门压力参数通常用公称PN表示,它指的是设计介质温度下的正常允许工作压力。(   )
52.压力表所测压力的最大值一般不超过仪表测量上限的2/3。(   )
53.当压力取源部件和测温元件在同一管段上邻近安装时,按照介质流向前者应在后者的下游。(   )
54.强电系统与弱电系统可以公用接地。(    )
55.手锯是在向后拉动时进行切削的。(    )
56.遇有七级以上大风或恶劣气候时,应停止露天高处作业。(   )
57.细牙普通螺纹用字母M与公称直径乘以螺距表示。(   )
58.粗牙普通螺纹用字母与公称直径表示。(   )
59.转子流量计的锥管必须垂直安装,不可倾斜。(   )
60.对转子流量计的上游侧直管要求严格。(   )
61.安装椭圆齿轮流量计可以不需要直管段。(   )
62.浮球液位计平衡锤在最上面时,实际液面最高。(   )
63.铜热电阻的测温范围比铂热电阻的测温范围宽。(   )
64.对流量特性来说,切断阀比旁路阀的影响要大。(   )
65.对可调比来说,切断阀比旁路阀的影响要大。(   )
66.关小与调节阀串联的切断阀,会使可调比变小,流量特性变差。(   )
67.汽包蒸汽出口调节阀应选气关式。(   )
68.阀杆的行程与阀门定位器输入信号大小成正比。(   )
69.测量值小数点后的位数越多,测量愈准确。(   )
三、选择题
1.下列情况中(    )属于疏忽误差。
A.算错数造成的误差;   B.记录错误造成的误差;
C.安装错误造成的误差;   D.看错刻度造成的误差
2.仪表的精度级别是指仪表的(    )。
A.误差; B.基本误差;C.最大误差;D.允许误差;
E.基本误差和最大允许值
3.仪表的精度与(    )有关。
A.相对误差;   B.绝对误差;C.测量范围;   D基本误差
4. 我们无法控制的误差是(    )。
A.疏忽误差;   D,缓变误差;   C.随机误差;   D系统误差
5. 由仪表内部元件老化过程所引起的误差称为(    )。
A.疏忽误差;   B.缓变误差;C.随机误差;   D.系统误差
6.膜盒结构的差压变送器通常所测差压比工作压力小得多,由于操作或其他因素难免会使膜盒单向受压,为了使测量元件不因此而受到影响,所以在膜盒结构中都有(    )。
A.限位装置;B.锁定装置; C.泄压装置;   D.单向过载保护装置
7.差压测量管路冲洗时,应先打开(    )。
A.二次阀门;B.排污阀门; C.平衡阀门;D.一次阀门
8.精确度为1/20的游标卡尺,其主尺与副尺每格刻度相差(    ).
A.O.5mm;B.0.1mm;C.O.05mm;D.O.Olmm
9.端子排并列安装时,其间隔不应小于(    )mm。
A.50;B.100;C.150;D.1200
10.在蒸汽流量阶跃增大扰动下,汽包水位(    ).
A.出现“虚假水位”;   B.立即上升;C立即下降;D.不变
11.铜热电阻测温范围是(    )。
A.O~500℃;B.-200~850℃;C.0~1000℃;   D.-50~150℃
12.KX延伸型热电偶补偿线正极为红色,负极为(    )。
A.绿色;B.黑色;   C.紫色;   D.白色
13.冰和空气饱和水的平衡温度叫(    ).
A.沸点;B.凝固点;    C.三相点;    D.冰点
14.下列热电偶中热电势最大,灵敏度最高的是(    )型热电偶。
A.K ; B.S;   C.E;   D.J
15.绝对零点是(    )℃。
A.-273.16;   B.-273.15;C.273.16    D.O
16.当温度取源部件与工艺管道呈倾斜安装时,取源部件应(    )介质流向插入.
A.顺着; B.逆着;   C不受上述规定限制
17.双金属温度计的型号是(    ).
A.WNG;B.WNY;C.WSS;D.WTZ
18.温度仪表最高使用指示值一般为满量程的(    ).
A.90%;B.100%;C.50%;   D.80%
19.偶丝越细,则(    )。
A.灵敏度越高; B.反应越快;C.越耐用;D.灵敏度越低
20.压力表在现场的安装需(    )。
A.垂直;B.倾斜; C.水平; D.任意角度
21.大气压的变化对调校绝对压力变送器(    )影响。
A.有; B.无
22.扭力管式浮筒液位计测量液位时,液位越高,则扭力管产生的扭角(    )。
A.越大; B.越小; C.不变; D.不一定
23.下列材料对γ射线的屏蔽作用最强的是(    ).
A.铁; B.铅; C.混凝土; D.铝
24.下面属于变浮力式液位计的有(    ).
A.浮球液位计; B.杠杆带浮于式液位计;C.浮筒液位计; D.翻板液位计
25.调节器的比例度和积分时间正确说法是(    )。
A.比例度越大,比例作用越强;
B.积分时间越小,积分作用越强;
c.比例度越大,比例作用越弱,积分时间越大,积分作用越强;
D.比例度越小,比例作用越弱,积分时间越小,积分作用越弱
26.被调参数选择应遵循的原则有(    )。
A.能代表工艺操作指标或能反映工艺操作状态;B.可测并有足够大的灵敏度;
C.独立可控; D.尽量采用直接指标; E.必须采用工程单位
27.分程调节系统一般有(    )个调节阀.
A.1个; B.2个; C.3个;D.4个
28.串级调节系统中,副调节器通常选用(    )调节规律。
A.PI; B.PID;C.PD;D.P
29.气动阀门定位器从功能上讲,一般由输入(    )等部分组成。
A.比较、放大;B.比较、放大、反馈; C.比较,放大、反馈、调节机构
30.有一台电气阀门定位器,表现为有输入电流信号,但执行机构不动作,你认为原因有(    ).
A.力矩转换线圈断线; B.供气压力不符合要求; C.连接错误
31.钢管的公称直径通常指钢管的(    ).
A.外径 ; B.内径;C.都不是
32.对气动调节阀的流向在安装时有要求的是(    ).
A.蝶阀、球阀、隔膜阀 ; B.单座阀、双座阀、三通阀、套筒阀;
C.角形阀、高压阀、偏心旋转阀 ;D.自力式调节阀
33.直行程调节阀安装在工艺管道上的最佳位置是(    )。
A.水平;   B.垂直;   C.任意
34.DCS系统又称为(    )。
A.集中控制系统    B.分散控制系统   C.计算机控制系统    D.集散控制系统
35.可编程序控制器的简称是(    )。
A.DCS;B.BMS;   C.CRT;   D. PLC
36.温度仪表最高使用指示值一般为满量程的(    ).
A.90% ; B.100% ; C.50% ; D.80%
37.精度量高的就地温度计为(    ).
A.压力式温度计 ; B.玻璃液体温度计; C.双金属温度计
38.气动压力变送器中,输出增大,则喷嘴与挡板间的距离(    )。
A.增大;B.不变 ; c.减小
39.压力表去掉压力后指针不回零可能的原因为(    )。
A.指针打弯 ; B.游丝力矩不足 ; C.指针松动 ; D.传动齿轮有摩擦
40.用一浮筒液位计测量密度比水轻的介质液位,用水校法校验该浮筒液位计的量程点时,充水高度比浮筒长度(    )。
A.高 ; B.低;C.相等;D.说不清
41.相邻两盘、柜、台之间的接缝的间隙,不大于(    )。
A、 2mm ; B、1 mm;C、1.5 mm
42.转子流量计应安装在无震动的管道上,其中心线与铅垂线间的夹角不应超过(    )。
A、30海

忧伤世界 发表于 2012-7-11 09:16:35

是我出的。是给仪表工招聘是用的

艾丝凡 发表于 2012-7-11 11:13:50

题目有难度

write 发表于 2012-7-11 13:11:05

应该同期给出答案

爱对方 发表于 2012-7-11 15:08:20

初级工试题
一、填空
1.仪表运行特性通常分为(   )和(   )特性。
2.测量误差是(   )与(      )之间的差值。
3.在整个测量过程中保持不变的误差是(   )误差。
4.(  )指显然与事实不符的误差,没有任何规律可循。
5. 调校用的标准仪器,基本误差的绝对值不应超过敏校仪表基本误差绝对值的(  )。
16.测量氧气压力时,不得使用(   )、(   );测量乙炔压力时,不得使用(   )。
誓言 发表于 2012-7-11 17:05:36

中级工试题
一、填空
1. 相对误差等于(   )与(   )的比,它用来衡量测量的(   )。
2.按误差出现的规律,误差分为(   )、(   )、(   )。
3. 测量范围-25~100℃的下限值(   ),上限值(   ),量程(   )。
4. 非线性误差是指检验曲线与相应直线之间的(   ),若无其他规定,非线性误差是对输出而言的,按量程的(    )表示.
5. 引压导管的弯曲度不宜太小,否则会使导管的椭圆度增大,造成损坏导管,金属导管的弯曲半径不应小于其外径(      )倍。
6. 在意外的情况下,金属控制柜金属部分带电,工作人员一且接触就可能发生触电事故。防止此类事故最有效、最可靠的办法是将金属部分可靠地与大地连接,这样的接地叫(      )。
7. 对新装汽水管路的仪表在启动前应进行不少于(   )次的冲洗。
8. 多个测温元件共用一台显示仪表时,使用指示值一般为满量程的(    )到(    )。
9. 用单管压力计测量压力,其绝对误差比用U形管压力计(   )。
10.浮筒式液位计的校验有(   )和(   )两种方法。
11.可编程序调节器SLPC的软件由(   )和(   )组成.
12.SLPC有3种控制功能:(   )、(   )和(   )。
13.反馈是把系统的(   )信号,不断直接地或经过中间变换后(   )地返回输入端。
14.开环调节系统的控制信号取决于(   ),而闭环系统的控制信号取决于(   )。
15.防喘振控制系统按防喘振方法分为(   )和(   )。
16.热传递方式通常有(      )、(      )、(       )3种方式。
17.弹簧范围的选择应从主要的(   )、(   )和(   )3方面考虑.
18.DCS系统一般有3个地:(      )地、(   )地和(      )地.
19.“节点’是由节点总线将称之为(   )连在一起构成的。
20.直接安装在设备或管道上的仪表在安装完毕后,应随同设备或管道系统进行(   )。
21.仪表上接线盒的引入口不应(   ),当不可避免时,应采取(   )措施。
22.节流件的安装方向,必须使流体从节流件的(   )流向节流件的(   )。
23.孔板的锐边或喷嘴的曲面侧应(   )被侧流体的流向。
24.节流件必须在管道吹洗后安装,安装节流件的密封垫片的内径不应小于(    )。夹紧后不得突入(   )。
25.仪表管路埋地敷设时,应经(   )和(   )后方可埋入。直接埋地的管路连接时必须采用(   ),在穿过道路及进出地面处应应加(   )。
26.脱脂合格的仪表、控制阀、管子和其他管道组成件必须(   ),并加标志;安装时严禁(   )。
27.脱脂应在(   )或有(   )的室内进行。工作中应采取(   )等安全措施。
28.仪表及控制系统的(   )、(      )应共用接地装置。
29.爆炸性环境包括爆炸性(   )和爆炸性(   )。
30.节流孔板前的直管段一般要求为(    )D,孔板后的直管段一般要求为(    )D。为了正确测量,孔板前的直管段一最好为(   )D。
31.按测量原理分,超声波流量计测量流量的方法现在用得最多的是传播速度差法和(      )。
32.按照换能器安装方式分,超声波流量计有(   )和(    )两种。
33.用吹气法测量液位,当压力变送器安装位置不能高于最高液位时,必须安装(    ),其高度必须超过(   ),以防止(   )进入变送器。
34.声波在不同的分界面上回产生(   )现象。
35.应用最广泛的工业核仪表是(   )、(   )、(   )、(   )。
36.按输入信号形式分,数字显示仪表有(   )型和(   )型两类。
37.(   )的摩擦力小,可不带定位器使用;(   )的摩擦力大,应带定位器使用。
38.压缩机入口调节阀应选(   )式。
39.按仪表使用条件来分,误差可分为(      )、(      )。
40.按误差数值的表示方法,误差可分为(      )、(      )、(      )。
41.仪表安装位置不当造成的误差是(      )
42.滞后时间又叫(   ),它是从输入产生变化的瞬间起,到它所引起的输出量开始变化的瞬间为止的(   )。
43.横河EJA智能变送器的传感器是(   )式,它将被测参数转换成(),然后通过测频率来得到被测差压或压力值。
44.现场总线通讯传送的是(   )信号,模拟通信传送的是(   )信号。
45.安装浮球式液位仪表的法兰短管必须保证(   )能在全量程范围内自由活动。
46.仪表管路的防腐主要是在金属表面上(   ),它对周围的腐蚀介质起隔离作用。
二、判断题
1.仪表受环境变化造成的误差是系统误差。       (    )
2. 灵敏度数值越大,则仪表越灵敏.            (    )
3. 氨管线上的氨用压力表损坏,可以用相同量程的耐硫压力表代替.(    )
4. 要求仪表示值绝对正确是做不到的,任何测量都存在误差。(    )
5. 更换热电偶时,与补偿导线接反了,使温度偏低,这时可温度表处两补偿导线对换一下即可.    (    )
6. 因补偿导线是热电偶的延长,因此热电偶电势只和热端、冷端的温度有关,和补偿线与热电偶连接处的温度无关.    (    )
7. 铜电阻的测温范围比铂热电偶测温范围宽.    (    )
8. 测压点的选择一般要选在被测介质做直线流动的直管段上.(    )
9. 浮筒式液位计测量液位,其测量范围是容器内最大液位的高度。(    )
10.浮筒式液位计的调校可分为干法调校和湿法调校。    (    )
11.化工过程中,通常温度控制对象时间常数和滞后时间都较短。(    )
12.串级调节系统可以用于改善纯滞后时间较长的对象,有超前作用。(    )
13.热交换器传热速度与两物体温差成正比,与传热面积成反比。(    )
14.气开阀无信号时,阀处于全开位置,气关阀则处于全关位置。(    )
15.调节阀按照动力源可分为气动、液动、电动。按阀芯动作形式分直行程和角行程。    (    )
16.调节阀应用气动薄膜执行机构优点是结构简单,动作可靠.缺点是膜片承受的压力较低,如果提高输出力,通常的做法是增大尺寸。(    )
17.气动调节阀的事故开或事故关就是指输人信号故障时,阀门所处的位置. (    )
18.某气动调节阀若是关不死,原因是阀芯与阀座磨损太严重.(    )
19.集散控制系统(DCS)应该包括常规的DCS,可编程序控制器(PLC)构成的分散控制系统和工业PC机(1PC)构成的分散控制系统。    (    )
20.一般DCS系境必须有两个地:安全保护地和本安地.    (    )
21.安全栅的接地应和安全保护地相接。    (    )
22.在PLC中,实数是用十进制数表示的正数或负数。    (    )
23.在循环程序中不必给出循环结束的条件。(    )
24.放射源防护容器关闭后,放射源就不再放射射线了,可以延长放射源的使用寿命。    (    )
25.用差压计或差压变送器测量液位时,仪表安装高度高于下部取压口。 (   )
26.测量电缆电线的绝缘电阻时,必须将已连接上的仪表设备及元件断开。(   )
27.接至液压控制器的液压管道,不应有环形弯和曲折弯。(   )
28.脱脂溶剂不得混合使用,且不可以与浓酸、浓碱接触。 (    )
29.安装在爆炸危险区域的电缆、电线保护管应采用圆柱管螺纹连接,螺纹有效啮合部分不应少于5扣。(   )
30.保护接地应牢固可靠,可接到电气的保护接地网上,但不应串联接地。(   )
31.产品质量指的是产品的可靠性。(    )
32.管螺纹主要用于连接管件。(    )
33.手弧焊时,主要应保持电弧长度不变。(    )
34.标准节流装置是在流体的层流型工况下工作的。(   )
35.角接取压和法兰取压只是取压的方式不同,但标准孔板的本身结构是一样的。()
36.电磁流量变送器和化工管道紧固在一起,可以不必再接地线。(   )
37.电磁流量计是不能测量气体介质流量的。(   )
38.校验时把浮筒室底部放空阀打开,接一塑料管进行灌水校验,。这塑料管一定要和浮筒一样垂直才能保证校验准确。(   )
39.浮子式测量仪表可用于大型储罐清洁液体的液面测量和容积计量。(   )
40.打开与调节阀并联的旁路阀,会使可调比变大,流量特性变好。(   )
41.调节阀口径大或压差高时可选用活塞式执行机构。(   )
42.调节低差压、大流量气体,可选用蝶阀。(   )
43.储罐压力调节系统的调节阀应选气开式。(   )
44.法兰变送器的法兰盘和介质是不接触的,所以碳钢法兰也可用于腐蚀性介质。()
45.法兰变送器的零点调整和零点正负迁移是一回事,只是叫法不同。(   )
46.热阻与二次表采用三线制接线是为了好接线。(    )
47.玻璃液位计可用于测敞口容器和闭口容器的液位。(    )
48.新出厂的仪表不需要校验就可以安装在现场使用。(    )
三、选择题
1.伴热蒸汽压一般不超过(    )MPa。
A.O.5MPa;   B.1. 0MPa;   C. 1.5MPa;D.2.0MPa
2.仪表设备使用24VDC电源的电压,其电压范围不超过(    )。
A.土1%;B.土3% ;C.土5% ;D.土l0%
3. 抗干扰有许多方式,其中双绞线是(    )方式。
A.物理隔离;   B.减小磁干扰;   C.屏蔽;   D.消磁
4.大气压力随着海拔高度的升高而(    ).
A.增大;   B.减小;   C.不变
5.调校压力表用的标准表,其绝对误差应小于被校表绝对误差的(    ).
A.1/2;B.1/3;C.1/4;   D. 2/3
6.一测量管道蒸汽压力的压力表安装在管道下部5m处,其测量的压力值比管道内实际压力值(    ).
A.偏大;   B.偏小;   C.不变
7.浮筒式液位计所测液位越高,则浮筒所受浮力(    ).
A.越大;   B.越小;   C.不变;   D.不一定
8.下列不正确的说法是(    )。
A.调节器是控制系统的核心部件;
B.调节器是根据设定值和测量值的偏差进行PID运算的;
C.调节器设有自动和手动控制功能;
D. 数字调节器可以接收4一20mA电流输入信号
9.一般认为,经过(    )时间后,动态过程便结束了.
A.3T;B.T ;C.5T;   D.10T
10.对调节系统最不利的干扰作用是(    ).
A.阶跃干扰;B.尖脉冲干扰;C.宽脉冲干扰;D.随机干扰
11.(    )存在纯滞后,但不会影响调节品质.
A.调节通道; B.测量元件; C变送器;D干扰通道
12.分程调节系统中两阀信号范围分段由(    )实现.
A.调节器;B.电气转换器;C.阀门定位器;   D.变送器
13.调节阀经常小开度工作时,宜选用(    )特性。
A.等百分比;   B.快开;c直线
14.控制高黏度、带纤维,细颗粒的流体,选用何种调节阀最合适?(    )
A.蝶阀;B.套筒阀;C.角形阀;D.偏心旋转阀
15.构成计数器的基本电路是(    ).
A.与非门;D.或非门;C.或门;D.触发器
16.对于PLC的接地系统,其接地电阻应小于(    )。
A.4Ω;B.6Ω;C 7Ω;D.1Ω
17.超声波流量计上、下游直管段的长度应符合设计文件要求。对于水平管道,换能器的位置应在与水平直径成(    )夹角的范围内。
A、90海

内芯里 发表于 2012-7-11 19:02:52

中级工答案
一、填空题
1. 绝对误差;真值;准确度2. 系统误差;随机误差;疏忽误差3. -25℃;100℃;12 5℃4. 最大偏差;百分数5. 66. 接地保护7. 2 8. 20%;75%9. 小一半10. 挂重法;水校法11. 系统软件;应用软件12. 基本控制功能;串级控制功能;选择控制功能13. 输出;全部或部分14. 给定的输入信号;参考输入信号和反馈信号之差15. 固定极限防喘振;可变极限防喘振16. 传导;对流;辐射17. 压差;阀的稳定性;摩擦力18. 安全保护;仪表信号;本安19. 站的处理机组件20. 压力试验21. 朝上;密封22. 上游端面;下游端面23. 迎着24. 管道的内径;管道内壁25. 试压合格;防腐处理;焊接;保护套管26. 封闭保存;被油污染27. 室外通风处;通风装置;穿戴防护用品28. 信号回路接地;屏蔽接地29. 气体环境;粉尘环境30. 10;5;30~50
31. 多普勒频移法32. 固定式;便携式33. 弯管;最高液位;被测介质34. 反射、折射和散射35. 料位计;密度计;厚度计;核子称36. 电压;频率37. 四氟填料;石墨填料38. 气关39. 基本误差;附加误差40. 绝对误差;相对误差;引用误差41. 系统误差42. 时滞;时间间隔43. 硅谐振;硅梁的振动频率;44. 数字;4~20mA模拟45. 浮球46.油漆
二、判断题
1 .√2.√3.×4.√5. ×6. ×7. ×8. √9. ×10. √11. ×12. √13. ×14. ×15. √16. √17. ×18. ×19. √20. ×21. ×22. √23. ×24. ×25. ×26. √27. √28. √29. √30. √31. ×32. √33. √34. ×35. √36. ×37. ×38. ×39. √40. ×41. √42. √43. ×44. √45. ×46. ×47. √48. ×
三、选择题
1.B2.C 3.B 4.B5.B6.A7.C8.D9.A10.B11.D12.C 13.A14.B 15.D16.A 17. C18. B19. A20. B21. A 22. A23.C24. A 25. D26. B27. C28. C29. B30. A31. A 32. B33. D34. C35. D 36. C 37. D38. B39. C40. B 41. A42. C 43.A 44.D 45. A
四、简答题
1、中断就是计算机为响应其他任务的要求,暂时中止正在执行的程序,转而去执行处理其他任务的程序,等处理其他任务的程序执行完毕后,再返回和继续执行原来被中止的程序。
2、控制计算机执行待定操作的命令称为指令。
3、学习施工准备阶段设计和施工图纸,组织临时建设工程开工,组织工人熟悉图纸和操作规程,参加设计图纸等交底,组织培训,明确岗位分工,对新工人进行安全教育,做好施工准备。
4、由准确度、灵敏度、时滞三项主要指标评定。
5、其作用是用来就地指示汽包内水位的高低。
6、(1)周围环境温度不宜高出45℃;
(2)便于接线和检查;距各测点的距离要适当。
(3)不影响通行,便于设备维修,震动小,不受汽水浸蚀。
7、(1)执行机构动作应灵活,无松动及卡涩等现象;
(2)绝缘电阻应合格,通电试转动作平稳,开度指示无跳动;
(3)对电信号气动执行机构通电试验、严密性、行程、全行程时间、自锁等应符
合制造厂规定。
8、在低温低压容器或管道上固定支架,可采用焊接;在高温高压容器或管道上固定支
架,应采用抱箍卡接。
9、(1)一种补偿导线只能与一种热电偶相配,并且补偿导线正、负极应与热电偶相应的正、负极相接,不能接反。
(2)补偿导线只能在规定的使用温度范围内(一般为0~100℃)使用,超过此限
将有补偿误差。
(3)补偿导线与热电偶冷端连接的两个接点温度应相同,否则,会有附加误差。
10、电动执行机构由两相伺服电动机、减速器及位置发生器等部分组成。
11、规定的最小直管段内,其表面应清洁、无凹坑,节流装置所在的管段和管件的连接处不得有任何管径突变。
12、目前,我国电缆桥架定型产品有梯形电缆桥架和槽型电缆托盘两种型式。
13、一是热工测量控制仪表及其输入回路或输入回路的引线附近有电磁场;二是仪表
本身的电磁波。   
14、屏蔽就是用金属物(屏蔽体)把外界干扰与测量装置隔开,使信号不受外界电磁场
的影响。
15、一般由振动传感器、振动放大器和显示仪表组成。
16、应进行如下外观检查:
(1)导管外表应无裂纹、伤痕和严重锈蚀等缺陷。
(2)检查导管的平整度,不直的导管应调直。
(3)管件应无机械损伤及铸造缺陷。
17、仪表管路按其作用可分为:
(1)测量管路;   (2)取样管路;   (3)信号管路;   (4)气源管路;
(5)伴热管路;(6)排污及冷却管路。
18、应具备以下条件:
(1)仪表及控制装置安装完毕,单体校验合格。
(2)管路连接正确,试压合格。
(3)电气回路接线正确,端于固定牢固。
(4)交直流电力回路送电前,用500VMΩ表检查绝缘,绝缘电阻不小于1MΩ,潮湿地区不小于0.5MΩ。
(5)电源的容量、电压、频率及熔断器或开关的规范应符合设计和使用设备的要求。
(6)气动管路吹扫完毕,气源干燥、洁净,压力应符合设备使用要求。   
19、由于新氧化锆管内存在一些吸附水分和可燃性物质,在高温下,吸附水分的蒸发,可燃物质的燃烧,消耗了参比空气的氧含量;影响仪器的正常工作。水分和杂质被新鲜空气置换干净的过程约需12h左右。所以,新装氧化锆探头要在24h以后才能校准。
20、P—计划、D—执行、C—检查、A—总结的一套工作程序。
21、按图施工,接线正确;连接牢固,接触良好;绝缘和导线没有损伤;配线整齐、清晰、美观。对于已配好的线的盘(台),在安装时应按此要求进行检验,如发现不合格者,必须进行处理。
22、可分为角接取压和法兰取压两种。角接取压又可分为单独钻孔取压和环室取压两种。
23、开箱时应使用起钉器,先起钉子,后撬开箱板。如使用撬棍,就不得以盘面为支点,并严禁将撬棍伸入箱内乱撬。对于带有表计及其他零件的盘,开箱时尤其应小心仔细。拆下的木板应集中堆放,以防钉子扎脚。
24、进行各项检查作好记录事项有:
(1)各元件的型号、规范是否与设计相符。
(2)设备缺陷、缺件的情况和原因。
(3)边盘、侧板、盘门、灯箱等是否齐全。
(4)盘面尺寸及部件位置是否符合设计要求,尤其应检查最高和最低一排表计的
高度。
25、应进行下列工作:
(1)根据装箱单核对型号、规格、附件、备品、数量及技术资料。
(2)外观检查设备有无缺陷、损伤、变形及锈蚀,并作记录。
(3)精密设备开箱后,应恢复其必要的包装并妥善保管。
26、 应根据所检测气体的密度确定,其密度大于空气时,检测器应安装在距地面200---300mm的位置;其密度小于空气时,检测器应安装在泄漏域的上方位置。
27、1)蒸汽伴管应单独供气,伴热系统之间不应串联连接;
2)伴管的集液处应加排液装置;
3)伴管的连接宜焊接,固定不应过紧,应能自由伸缩。接汽点应在蒸汽管的顶部。
28、1)热水伴管应单独供气,伴热系统之间不应串联连接;
2)伴管的集气处应加排气装置;
3)伴管的连接宜焊接,应能自由伸缩,固定不应过紧,。接水点应在热水管的底部。
29.约定真值是一个接近真值的值,它与真值之差可忽略不计。实际测量中以在没有
系统误差的情况下足够多次的测量平均值作为约定真值。
相对真值是当高一级标准器的误差仅为低一级的1/3—1/20时,可以认为高一级的
标准器或仪表的示值为低一级的相对真值。
30.系境误差又称规律误差,因主要大小和符号均不改变或按一定规律变化.其主要特点是容易消除和修正.产生系统误差的主要原因是仪表本身的缺陷,使用方法不正确,使用者的习惯和偏向,因环境条件的变化等。
31.操作膜盒压力变送器的三阀组时应注意两点:一是不能使导压管内的冷凝水或隔
离液流走;二是不能使测量膜盒单向受压或单向超压。
正确的操作方法如下:开三阀组:打开正压阀:关闭平衡阀;打开负压阀,关阀
与之相反.
32.当压力表用于测量蒸汽及腐蚀、有毒介质时,在弹簧管渗漏时小圆孔起泻压作用,以免损坏前面的玻璃伤人.
33.热工保护的主要作用是当机组在启动和运行过程中发生危及设备安全的危险时,使其能自动采取保护或联联,防止事故扩大而保护机组设备的安全.
34.应进行如下的外观检查:导管外表应无裂纹,伤痕和严重锈蚀等缺陷;检查导管
的平整度,不直的导管应调直;管件应无机械损伤及铸造缺陷。   
35.其与节流件间的直管距离应符合下列规定:
①当温度计套管直径或等于0.03D时,不小于5D;
②当温度计套管直径在0.03D0.13D之间时,不小于20D。
36.孔板开孔上游侧直角入口边缘,孔板下游侧出口边缘和孔板开孔圆形下游侧出口
边缘应**刺、划痕和可见损伤.
37.热电阻温度计的作用原理是利用导体或半导体的电阻随温度变化这一性质进行测温.
38.①仪表示值比实际值低或示值不稳,原因为保护管内有金属屑、灰尘,接线柱间积
灰,热电阻短路.
②仪表指示无穷大,原因为热电阻断路,引出线断路。
③仪表指示负值,原因为仪表与热阻接线有错,热电阻短路.
④阻值与温度关系有变化,原因为电阻丝受腐蚀变质.
39.物体受热后,会发出各种波长的辐射能,辐射能的大小和受热体温度的四次方成正
比。辐射高温计基于这一原理工作。
40.热电偶热端与保护套装的管壁接触较不与保护管接触,测量滞后要小得多,同时还可以减小干扰,提高测量的可靠性和精确度,但是,热端能否接地得视二次衰输入电路的结构形式而变,热电偶热端接地要求二次表输入电路与热电偶的热靖不能有公共接地点。
41.浮球式液位计的安装一方面要保证密封,需用轴、轴套、填料密封等构成的结
构;另一方面要保证浮球的位移能传送出去,安装时需考虑摩擦、润滑以及介
质对仪表各部分的腐蚀等问题,特别是浮球、连杆、转动轴等各部分的连接应
该做到既牢固又灵活,以免发生浮球脱落,酿成事故。
42.当物体被液体浸没的体积不同时,物体所受的浮力也不同,那么,对形状已定的浮筒,若被液体浸没的高度(液位)不同,则其所受的浮力也不同,因此就可以根据悬挂于容器中、空间位置未变的浮筒所受浮力的大小来求得浮筒被浸没的高度(即液位),浮筒式液位计就是根据这一原理工作的。
43.当调节参数增加时,被调参数也随之增加的对象叫正作用对象,反之叫反作用对
象。
44.定值调节系统是一类给定值保持不变或很少调整的控制系统,这类控制系统的给
定值一经确定后就保持不变,直至外界再次调整它。
45.程序调节系统给定值按事先设定好的程序变化的系统.
46.串级调节系统由两个调节器中接工作,主调节器的输出作为副调节器的给定值,副调节器的输出作为执行器的操纵信号,实现对被调参数的定值控制。
47.过程的动态数学模型是表示系统输出变量与输入变量间动态关系的数学描述.
48.不一定。要以阀的结构特性而定,在阀两端压差恒定的情况下,如果是快开阀,则流量大于50%,如果是直线阀,则流量等于50%,如果是对数阀(等百分比阀),流量则小于50%。
49. 测量导管应沿水平敷设,但需根据不同的介质及测量要求有一定的坡度。各部位对坡度的要求也不一样,有的为1:10.有的为1:12,有的为1:20。按国家标准,规定为1:10一1:100,其倾斜方向应保证能排除气体或冷凝液。
如果不能满足上述要求时,则需分段敷设管路,并在管路的集气处安装排气装置,集液处安装排掖装置。
如果被测介质易冷凝或冻结,则需加装伴热管并加保温。
50. 应按下列步骤去操作:
1)检查各个阀门、导压管、活接头等是否已连接牢固;
2)检查二次阀和排污阀是否关闭.平衡阀是否打开;
3)稍开一次阀,然后检查导压管、阀门、活接头等,如果不漏就把一次阀全开;
4)分别打开排污阀,进行排污后,关闭排污阀;
5)拧松差压室丝堵,排除其中的空气;
6)待导压管内充满凝结水后方可启动差压变送器;
7)启动差压变进器应按打开正压阀.关闭平衡阀,打开负压阀的顺序。
此时仪表已启动完毕。
51. 平焊法兰与管子装配时,应先将法兰套人管端,管口与法兰密封面之间应保留1.5倍管壁厚度的距离。校正法兰时,应在圆周上均匀地点焊4处,先在上方点焊一处,用90和涑叽由舷路较蛐U??狗ɡ济芊饷娲怪庇诠茏又行南撸?缓笤谙路降愫傅诙?Γ?儆猛涑咦笥曳较蛐U?细瘢??笞笥业愫咐喂蹋?俳?泻附印?N1.6MPa 的法兰应先焊内口,然后在焊外口。
五.计算题
1.仪表的最大允许误差为1600×l%=16mmH20 在800mmH20高的校验点,差压允许变化的范围为(800士16)mmH20,就是说差压允许在784—816mmH20范围变化.
2.①最大引用误差δ= ×100%=0.6%; ②基本误差=0.6%;
③允许误差=土0.5%;④仪表精度不合格,因为该表的基本误差为0.6%,大于仪表允许误差土0.5%.
3.此表的最大绝对误差为Δmax=2.5%×(100- O)=2.5kPa
因为仪表的刻度尺的分格值不应小于其允许误差所对应的绝对误差值,故其刻度标尺最多可分为(100-0)/2.5=40格。
4.压力变送器的输出压力范围为20~lOOkPa,允许的最大绝对误差为土80×l%=±
0.8kPa。当使用O~600kPa标准压力表时,其最大允许误差为土600×O.35%=土2.1kPa。可见校准表的误差大于被校表的误差,因此不能把它当作标准输出表.在校验工作中,标准表允许误差一般应为被校表允许误差的1/3.
5. P绝=P表十P大=150+100=250kPa
6.安装在锅炉下方5m,相当于仪表引入了5m高水柱的误差,所以实际压力为P=P侧-P引=500-Hγ=500-5×10000/1000=450kPa
7.仪表量程范围为-100—500kPa,则其量程为500-600kPa,设输入压力P绝时,变送器输出上述电流值,则
(P绝1/600)×16+4=4,P绝1=OkPa
(P绝2/600)×16+4=8,P绝2=OkPa
(P绝3/600)×16+4=12,P绝3=OkPa
(P绝4/600)×16+4=16,P绝4=OkPa
(P绝5/600)×16+4=20,P绝5=OkPa
没输入压力时相对变送器来说仍承受着1个大气压,所以输出电流J=100/600)×16+4=6.67mA
8.U形管产生的压力为P′=ρ2gh′   容器内液位高为h时产生的压力为P=ρ1gh
当P′=P,则ρ2gh′=ρ1gh′      h=ρ2h′/ρ1=1.5×500/1.2=625mm
9.当吹气导管下端有微量气泡逸出时,导管内的气压几乎和液位产生的静压力相等,即
P=ρgH=1.2×9.8× 3=35.28kPa 所以,变送器的压力测量范围为0一35.28kPa。
10.由图知仪表测量的有效量程高度为h1- h2=2m,所以仪表的量程Δp为
ΔP=( h1-h2)ρg=(3-1)×1× 9.8l=19.62kPa
当液位最低时,仪表正负压室的受力分别为P+=ρg h2=l× 9.81×1=9.81kPa,P-=O
所以液面计的迁移量为 P+- P-=9.81-0=9.81kPa(正迁移)
11.仪表安装位置下移前,仪表的量程为ΔP1=ρ2gh=l×9.81× 5=49.05kPa迁移量A1为
A1=ρ2gh1-ρ2g (h1+h)=-ρ2gh=-O.8× 9.81×5=-39.24kPa
所以,仪表的调校量程为-39.24~9.81kPa。
仪表安装位置下移后,仪表的量程为ΔP2=ρ1gh=l×9.81× 5=49.05kPa
迁移量A2为A2=ρ2g (h1+ h2)-ρ2g (h1+ h2+h)=-ρ2gh=-O.8×9.81×5=-39.24kPa。
仪表调校量程为-39.24~9.81KPa,即变送器位置下移后其零点和量程不变.
12.在最低界位时,仪表示值为零,此时浮筒全部被轻介质淹没,因此水校时应有
AL水ρ水=ALρ1→ L水= Lρ1/ρ水=600×0.8/1=480mm
在最高界位时,仪表示值为满度,此时浮筒全部被重介质淹没,因此水校时应有
AL水ρ水=ALρ2→ Lˊ水= Lρ2/ρ水=600×1.25/1=750mm
显然,此高度已超过浮筒长度了,校验时应做迁移处理。
由上面的计算可知,水位的变化范围ΔL水=750—480=270mm,调校时需将零位降至600-270=330mm处进行,量程点充水高度也就为600mm了,校验完毕后,应将零位重新调回原处才能使用。
13.该系统由比例加积分加一阶惯性环节构成,传递函数可写成G(s)=K/s(Ts+1),转折频率ω=10,则Tl=1/10=0.1,又由20lg|G(jω)|=6,则有201gK-20lgω|ω=10 =6,K=20,所以传递函数G(s)=20/s(0.1s+1)。
14.①采用气动比值器时,因为流量经差压变送器然后使用开方器,这时求取设定值的公式为
Kˊ=K×G1max/ G2max=1.2×8000/10000=0.96所以比值器上比值系统应设定为0.96。
②采用气动乘法器时,因为这时求取设定值的公式为PB=80K×G1max/ G2max +20=80×1.2×8000/10000+20=96.8kPa所以气动乘法器设定值应为96.8kPa。
15.体积流量
Q=C√ΔP/ρ=50√16/0.81=222 m3/h
质量流量
Q=C√ΔPρ =50√16×0.81 =180t/h
16. 8.1 m3=8.1×1000=8100(L)   8100/150=54(min)   
17.变差=|20.12-19.85|=0. 27(MPa)   此表的允许误差=±25×1%=0.25(MPa)
由于变差大于允许误差,所以此表不合格.
18. P底=P表+P液柱因为P液柱=10mH2O≈0.1MPa所以P底=1.9+0.1=2.0(MPa)
19. 钻孔深度=所需螟孔深度+0.7d(d为螺纹外径)=40+0.7×24=56.8   
20. (1)D≈d-0.13t(d为螺纹外径、t为螺距)=24-0.13×3=23.61
(2)D≈d-O.13t=30-0.13×3.5=29.54
21. 以圆环成品中心直径计算下料长度。 L=(200-6)×3.14=194×3.14=609.16   
22.以弯焊成品后管壁中心处计算用料。L=(100-5)×3.14=298.3
六.论述题
1.斜管微压计在单管压力计的基础上将小管倾斜一定的角度,这样斜管微压计在测量压力时所产生的液柱高度H就等于Lsin。(L为斜管中液柱长度,а为斜管倾角),这就相当于在测相同压力下,斜管内的液柱长度比单管液柱压力计的液柱高度增大了1/sinа倍,提高了读数精度,减小了误差。
2.不能,因为万用表电流档内阻很小,直接并联在变送器的两根接线上,相当于将整个回路短路了,正确的测量是将万用表串联在仪表回路中测量.
3.有。因为隔膜压力计一般用于有强腐蚀、高黏度或易结晶的介质压力测量,当隔离膜片破裂或隔离液漏掉,会导致被测介质直接进入压力计内,引起腐蚀或结晶堵死,损坏仪表,所以隔膜压力计一定要在隔离膜片完好,隔离液充满的情况下使用。
4.不对,因为活塞式压力计的精度等级一般是在环境温度为20℃左右及标准重力加速度的情况下给予标定的,因而当校验地点的温度和重力加速度偏离标定时的值较大时,应进行必要的修正.
5.①导压管的粗细、长短选择合适,—般内径6-10mm;长为3—50m;
②水平安装的引压管应保持有(1: 10)~(1:20)的倾斜度;
③当被测介质易冷凝或易结冻时,应加装保温伴热管;
④测量液体压力时,在引压管的最高处应装没集气器,测量气体压力时,在引压管的最低处应装设气液分离器,测量介质可能产生沉淀物析出时,在仪表前应加装沉降器。
6.当锅炉负荷量(即产气量)突然增大时,由于汽包内压力下降,汽包内沸腾加剧,产生大量气泡将液位抬起,经过一段时间后液位下降,这个短暂的过程液位不按物料平衡关系下降反而上升的现象叫假液位现象。三冲量调节系统采用蒸汽前馈,当蒸汽流量增大时,锅炉汽包产生假液位上升时,蒸汽前馈与假液位产生的动作作用方向相反,抵消假液位产生的减给水指令并做适当的加水调节,从而避免假液位产生的调节动作,实现超前补偿。
7.微分作用不能用来克服调节对象的纯滞后,串级调节系统可以在一定程度上克服纯
滞后,通过在调节离阀较近且纯滞后较小的地方选择一个辅助参数用为副参数组
成串级回路副环。干扰落在副回路时,在通过纯滞后较大的主对象去影响主参数
之前,及早影响副参数,由副回路加以克服,由于副回路调节通道纯滞后较小,
调节及时,就可以大大减小主参数的波动。
8.为了提高集散控制系统的可靠性,首先是硬件的工艺结构可靠。集散控制系统使用高度集成化元器件,采用表面安装技术(SMT),大量使用CMOS器件减小功耗;电子组件采用全密封的结构,增强抗环境腐蚀的能力。第二是采用冗余技术。集散控制系统的电源、控制单元、过程接口、控制用的I/0卡件以及人机接口均采用冗余化配置;信息处理器、通讯接口,内部通讯总线,系统通讯网络均采取冗余措施。第三是采用容错技术。集散控制系统采用故障自检、自诊断和无扰动切换技术。
9.①移动光标到所要作用的触点或线圈的位置,选中时,在该触点或线圈的左下方有
一个小红点。
②若要手动将此触点接通,或使线圈激励,移动光标到“F-ON”健处,选择它.
③若要手动特此触点断开或使线圈不激励,移动光标到“F-OFF\'’键处, 敲击。
④等到各触点和线圈的手动状态已经选定以后,移动光标到“X-F”健处,选择它,
此时梯形逻辑即用此执行这一手动操作,这些触点和线圈的状态将不随过程状态
的变化而改变.
⑤用光标选择“CANCEL-F”健,即可退出手动择作状态.
10.①系统投入正常运行后,要设立一个I/ASeries备件库,准备一些组件的备用件,
预备一些易损件的备品,购买一些磁带、磁盘。
②妥善保存随机资料、图纸和盘片。
③发现故障设备时,如有备件应立即更换.安装备件时,要用镊钳掉换Letterbug,
等到新装组件绿灯亮时,在系统管理软件里应看到该组件设备名为白色,证明
备件已工作正常。
④拆卸站组件时,必须先松开“外部设备装卸螺钉”,然后再旋下安装螺栓,安装的步骤相反。
11.①把送到膜头的信号断开,堵住阀门定位器输出,使输出能达到最大,则需对执
行机构进行检查。
②有手轮机构的调节阀操作手轮机构,无手轮机构的调节阀直接从膜头送阀全行程的信号,观察阀杆是否能达到全行程,若能达到全行程,则检查或更换膜头膜片或阀杆密封O形环。
③若不能达到全行程,则检查阀杆长度是否正确。
④若检查阀门定位器输出不能达到晟大,则检查气源压力和输入信号是否正常,
若正常,则检查调整是否正确。
⑤若气源信号压力不正常,则检查信号是否有故障,如气源故障。
12.1)程序控制系统和联锁系统有关装置的硬件和软件功能试验已经完成,系统相关的回
路试验已经完成。
2)系统中的各有关仪表和部件的动作设定植,应根据设计文件规定进行整定。
3)联锁点多、程序复杂的系统,可分项和分段进行试验后,再进行整体检查试验。
4)程序控制系统的试验应按程序设计的步骤逐步检查试验,其条件判定、逻辑关系、动作时间和输出状态等均应符合设计文件规定。
5)在进行系统功能试验时,可采用已试验整定合格的仪表和检测报警开关的报警输出
接点直接发出模拟条件信号。
6)系统试验中应与相关的专业配合,共同确认程序运行和联锁保护条件及功能的正确
性,并对试验过程中相关设备和装置的运行状态和安全防护采取必要措施。
13.图纸会审的重点是:
(1)图纸及说明是否齐全、清楚、明确,有无矛盾;
(2)施工图与设备和基础的设计是否一致;
(3)设计与施工主要技术方案是否相适应,是否符合施工现场的实际条件;
(4)图纸表达深度能否满足施工需要;
(5)各专业设计之间是否协调,如设备外形尺寸与基础尺寸、建筑物预留孔洞及埋
件与安装图纸要求、设备与系统连接都位、管线之间相互关系等;
(6)实现设计采用的新结构、新材料、新设备、新工艺、新技术的技术可能性和必
要性,在施工技术、机具和物资供应上有无困难。
14. (1)当高温高压蒸汽管道的公称通径等于或小于250mm时,插入深度宜为70mm;
当公称通径大于250mm时,插入深度宜为100mm。
(2)当一般流体介质管道的外径等于或小于500mm时,插入深度宜为管道外径的
1/2;当外径大于500mm时,插入深度宜为300mm。
(3)烟、风及风粉混合物介质管道,插入深度宜为管道外径的1/3—1/2。
15.喷嘴从上游侧端面的入口平面到圆筒形喉部的全部流表面应平滑,不得有任何可
见或可检验出的边棱或凹凸不平,圆筒形喉部的出口边缘应该是锐利的、**刺
和可见损伤,并且无明显倒角。
16.金属表面涂漆应符合以下要求:
(1)涂漆前应清除金属表面的油垢、灰尘、铁锈、焊渣、毛刺等污物。
(2)涂漆施工环境温度应为5-40℃。
(3)金属表面应先涂防锈,再涂调和漆。
(4)仪表管路面漆的涂刷,应在管路系统压力试验合格后进行。
(5)多层涂刷时,应在漆膜完全干燥后才能涂刷下一层。
(6)漆的涂层应均匀,无漏涂,漆膜附着应牢固。
(7)埋人地下的管道应涂沥青防腐漆。   
17.压力变送器是按力平衡原理工作的。被测压力通过弹性敏感元件(弹簧管或波纹管)
转换成作用力,使平衡杠杆产生偏转,杠杆的偏转由检测放大器转换为0—10mA的直
流电流输出,电流流入处于永久磁场内的反馈动圈之中,使之产生与作用力相平衡
的电磁反馈力,当作用力矩与反馈力矩达到动平衡时,杠杆系统停止偏转,此时的
电流即为变送器的输出电流,它与被测压力成正比。压力信号转变为电流信号供指
示或间节仪表使用。
18. (1)使用千斤顶支持、调整工件时,首先考虑工件应支持的位置,按支撑点具体情况大致调好千斤顶的高度。
(2)调整千斤顶时要注意千斤顶是否支撑平稳,保持支撑平稳后才能进行调整工作。
(3)使用千斤顶时必须了解丝杆的长度、丝杆的最大伸出长度,应在顶座内保持不
低于丝杆直径的长度。
(4)用千斤顶支撑工件时,在工件与平台之间应衬放木板。
19. (1)将导管放在手台上调直。
(2)选用弯管机合适胎具。
(3)根据施工图或实样,在导管上划出起弧点。
(4)将已划线的导管放入弯管机,使导管的起弧点对准弯管机的起弧点,然后拧紧夹具。
(5)启动电动机或扳动手柄弯制导管,当弯曲角度大于所需角度1°一2°时停止
(按经验判断)。
(6)将弯管机退回至起点,用样板测量导管弯曲度。合格后松开夹具,取出导管。
20. (1)用冲头在开孔部位的测孔中心位置上打一冲头印。
(2)用与插座内径相符的钻头(误差不大于±0.5mm)进行开孔,开孔时钻头中心
线应保持与本体表面垂直。
(3)孔刚钻透,即移开钻头,将孔壁上牵挂着的圆形铁片取出。
(4)用圆锉或半圆锉修去测孔四周的毛刺。
21. (1)冲洗正,负侧管路。
(2)先打开平衡阀,再打开正压阀,然后关闭平衡阀,最后打开负压阀。
22.①将需弯制弯头的管子校正平直,并吹扫管内锈垢;
②确定管子的起孤点并划线;
③以管子的起弧点对准弯管子器上的起弧点,然后用手柄稍用力夹持住管子;
④用一手扶持管子一手持弯管器手柄,均匀用力弯制,当弯制到大于所需角度
1°一2°时,停止弯制;
⑤将弯骨器手柄退回至起点位置,取出管子;
⑥校正弯头角度及管子的平直;
⑦吹扫尽管子弯制时管内脱落的铁锈。

朋友的心 发表于 2012-7-11 21:00:07

高级工试题
一、填空
1.在调校仪表时,数据的记录和数据的处理应遵循的基本原则是(   )•
2.测量方法和理论引起的误差属于(      )误差。
3.仪表的精度不仅与(      )有关,还与仪表的(      )有关。
4.表示仪表精度的相对百分误差、非线性误差、变差等都是指仪表在检测过程中达(   )后的误差,都属(      )误差.
5.汽轮机的超速试验时,应检查超速信号的(      )和保护装置的(   )。
6.干扰线与套管之间以及套管与信号线之间存在分布电容,所以容易形成静电感应,只有(  ),这种静电感应才会消失。
7.差动电容式差压变送器主要包括(      )和(      )两部分.
8.常用的压力校验仪器是(      )和(       )。
9.按工作原理分,物位测量仪表可分为(   )、(  )、(  )、(  )、(  )、(  )等类型。
10.为了解决导压管线被腐蚀、被堵塞的问题,可采用(  ),这种变送器的(  )直接与容器上的法兰相接,在膜盒,毛细管和测量室所组成的密封系统充满(  ),    作为传压介质。
11.双闭环比值调节系统由(   )闭环回路,当主参数受干扰变化时副参数(   ),当副参数受干扰变化时主参数(   )。
12.离心泵流量控制有(   )、(   )、(   )等控制方式。
13在一般情况下应选用(   )执行机构,大口径和高压差时应选用(   )执行机构,大转矩蝶阀应选用(   )执行机构.
14.随着DCS和PLC的发展,两者之间的界线越来越(   ),功能相互(   )。
15.第三代集散控制系统的主要特征是(      )。
16.自20世纪70年代以来,以微机为核心的分布式控制系统将现代高科技的最新成就,(    )、(   )、(   )和(   )集为一体,使自动化仪表装置向系统化、分散化、多样化和高性能化的方向产生了一个质的飞跃。
17.可编程序控制器(PLC)是综合了(   )、(   )和(   )的一种新型的、通用的自动控制装置.
18.现代可编程序控制的输出信号有(   )、(   )、(   )脉冲信号和模拟信号等。
19.差压计或差压变送器(    )与测量管道的连接必须正确,引压管倾斜方向和坡度以及(    )、(    )、(    )、(    )的安装均应符合设计文件的规定。
20.综合控制系统是一个总称,它包括(   )系统、(   )系统、(    )系统、现场控制系统和计算机集成制造系统等。
21.仪表控制系统有(   )、(   )、(   )、联锁系统和综合控制系统等。
22.为了使孔板流量计的流量系数α趋向稳定,流体的雷诺数应大于(      )。
23.温度变化对科氏力的大小(   ),但对测量管的扭曲(   ),因为温度变化对流量管的弹性系数(   )。
24.静压式液位计是根据流体(   )原理而工作的,它可分为(    )式和(    )式两大类。
25.各种射线都具有不同的能量,同种射线的(   )越高,(   )能力越强。
26.用于工业核仪表的射线多为(    )、(    )、(    )射线,也有用(    )射线的。
27.从PLC应用系统的角度考虑,可以将系统分成(      )和(      )。
二、判断题
1. 加大灵敏度,可以提高仪表的精度。          (    )
2.仪表的精度在数值上等于基本误差。          (    )
3.在仪表安装中,如设有特定的要求,尽量减小安装的管路长度,以减小仪表动态特性中的时滞。    (    )
4.在数据处理中,应遵循的基本原则是客观.    (    )
5.4973系列的pH电极长期不使用应保存在干燥的室温环境中.(    )
7.当被测压力不高,且压力表与取压口又不在同一高度时,要对由此高度差引起的测量误差进行修正.    (    )
8.超声波物位计由于探头不能承受过高温度,所以不能对高温介质进行物位测量.    (    )
9.可编程调节器设定启动方式为热启动时,仪表运行过程中失电,如果重新上电,则仪表工作在手动方式,输出值保持从前的输出值。(    )
10.当某一调节系统的稳定性和品质不能满足预定的要求时,可以通过改变除受控系统对象以外的系统结构及参数或添加一些元件来调整.(    )
11.气开气关阀的选择主要是从工艺角度考虑.当系统因故障等使信号压力中断时,阀处于全开还是全关状态才能避免损坏设备和保护操作人员。(    )
12.DCS系统的发展趋势是朝着管控一体化的生产管理系统,即计算机集成制造系统(CIMS)的方向发展。    (    )
13.在数字电路中,高电平和低电平指的是一定的电压范围,并不是一个固定不变的数值.    (    )
14.仪表保护接地系统应接到电气工程低压电气设备的保护接地网上,连接应牢固可靠,可以串联接地。 (   )
15.控制仪表可以具有信号转换、运算、记录、显示、操作、控制、执行、监视和保护等功能。控制器有时也称为调节器。 (   )
16.测量酸、碱的仪表和设备可以安装在酸、碱室内,其他仪表不得安装在酸、碱室内。(    )
17.热处理的目的是改善金属材料性能。(   )
18.对称孔板的两侧端面均无圆锥角,两端面的技术要求也相同,所以孔板的流向是不固定的。(   )
19.靶式流量计适用于低雷诺数的流量测量,因此没有所谓界限雷诺数。(   )
20.靶式流量计垂直安装在管道上时,流体应自下而上。(   )
21.如果模拟变送器采用了微处理器,即成为智能变送器。(   )
22.变送器的量程比越大,则它的性能越好,所以在选用智能变送器时,主要应根据它的量程比大小。(   )
23.智能变送器的零点和量程都可以在手持通讯器上进行设定和修改,所以不需要通压力信号进行校验。(   )
24.罗斯蒙特3051C智能变送器的传感器是硅电容式,它将被测参数转换成电容的变化,然后通过测电容来得到被测差压或压力值。(   )
三、选择题
1.在流量补偿中进行的压力、温度修正是修正的(    )误差.
A.系统误差;   B.偶然误差;   C.疏忽误差;   D.随加误差
2.若一台1151压力变送器接线有接地现象,则会(    ).
A.电压降低;B.电压升高;c.电流降低;D.电流增大
3.测量稳定压力时,被测介质的最大工作压力不得超过仪表量程的(    ).
A.1/2;B.1/3;C.2/3;D. 3/5
4.一台1151压力变送椿量程范围为o~300kPa,现零位正迁50%,则仪表的量程为(    )。
A.150kPa;B.300kPa;C 450kPa;D.250kPa
5.若一台压力变送器在现场使用时发现量程偏小,将变送器量程扩大,而二次显示仪表量程未做修改,则所测压力示值比实际压力值(    ).
A.偏大;B.偏小;C.不变
6. 过渡过程品质指标中,余差表示(    ).
A.新稳击值与给定值之差;B.测量值与给定值之差;
C.调节参敷与被调参数之差;D.超调量与给定值之差
7.关于调节系统方块图的说法,正确的是(    )。
A.一个方块代表一个设备;
B.方块间的连线代衰的是方块间物料关系;
c.方块间连线代表方块间能量关系;
D.方块间连线只代表信号关系
8.锅炉燃烧调节中的风量调节一般选用(    ).
A.均匀调节系统; B.比值调节系统;C.前馈调节系统;D.三冲量调节系统
9.在研究动态特性时可以将(    )看作系统对象环节的输入量.
A.干扰作用; B.控制起作用;C.干扰作用和控制作用; D.测量仪表辖信号
10.正确选择压缩机防喘振调节阀作用形式是(    ).
A.阀前式;   B.气开式;    C.气关式;D.阀后式
11.我国生产的单、双座调节阀,R值一般为().
A.10;    B.30;    C.50
12.(    )是采用扫描方式工作的.
A.可编程序控制器;B.工控机; C.普通PC机;D.单片机
13.对于西门子PLC,FB表示的是(    ).
A.功能块;B.组织块;   C.功能调用;D.数据块
14.油压千斤顶在使用的过程中只允许使用的方向是(    )。
A、水平;B、垂直;C、倾斜;D、任意方向
15.分析质量数据的分布情况,用(    )
A、控制图;B、排列图;C、直方图;D、因果图
16.特殊工序是指(    )
A、需要有特殊技巧或工艺的工序;B、有特殊质量要求的工序;C、加工质量不能通过其后产品验证和试验确定的工序;D、关键工序
17.转子流量计中流体流动方向是(    )
A、自上而下;B、自下而上;C、都可以
18.用压力法测量开口容器液位时,液位的高低取决于(    )。
A、取压点位置和容器横截面;B、取压点位置和介质密度C、介质密度和横截面
19.调节阀在实际运行时阀位应当在(    )为适宜。
A、30%~80%;B、15%~90%;C、20%~100%
20.有一气动阀门定位器表现为有输入信号无输出压力,你认为造成的主要原因有(    )
A、阀内件卡涩等故障;B、放大器故障;C、喷嘴挡板污垢
21.控制高粘度、带纤维、细颗粒的流体,选用(    )最为合适。
A、蝶阀;B、套筒阀;C、直通双座阀;D、偏心旋转阀
22.ST3000系列智能变送器的传感器是(    )。
A、硅电容;B、复合半导体;C、硅谐振
23.双法兰变送器的响应时间比普通变送器要长,为了缩短法兰变送器的传送时间,变送器的环境温度(    )
A、不宜太低;B、不宜太高;C、要恒定
24.有一法兰规格为ANSI 150 LB 3″,它的实际使用压力为(    )
A、150LB;B、大于150LB;C、可能大于也可能小于150LB
25.被分析的气体内含有固体或液体杂质时,取源部件的轴线与水平线之间的仰角应大于(   )度。
A、20; B、15; C、30;D、45
26.串级调节系统的方块图中有(      )
A、两个调节器;B、两个变送器;C、两个调节阀;D、两个被测对象;E、两个给定值
27.质量管理是一个组织(      )工作的一个重要组成部分。
A、职能管理;B、专业管理;C、全面管理;D、经济管理
四、 简答题
1. 对于不同的介质,热电偶和热电阻的套管插入介质的有效深度为多少?
2. 使用电动砂轮机时要注意哪些事项?
3. 综合控制系统设备安装前应具备哪些条件?
4. 光缆敷设应符合哪些要求?
5. 回路试验应在系统投入运行前进行,试验前应具备哪些条件?
6.什么叫绝对误差、相对误差和引用误差?
7.用节流装置配合差压变送器测定流量时,冷凝器起什么作用?对冷凝器有什么要求?
8.差压变送器测量蒸汽流量和液体流量时,为什么要采用不同的开表方法?
9.差压变送器测量液体流量时,若变送器安装位置高于节流装置,试述开表前的排
气方法及注意事项.
10.EJA型智能变送器的调零方法有哪两种?
11.何谓挂重法校验浮筒液位计?
12.什么叫汽包虚假液位现象?
13.什么叫静态数学模型?
14. 什么是现场总线? 现场总线有哪些特点?
15. 用孔板测量流量,孔板安装在调节阀前为什么是合理的?
16. 怎样操作仪表三阀组,需要注意什么?
17. 我国的防爆标志由哪几部分构成?分别说明其含义。
18. 什么是本安关联设备?它是否具有防爆功能?
19. 什么叫隔离?何时情况下应采用隔离方式进行测量?
20. 什么叫吹洗?吹洗适用于哪些场合?
21. 被控对象、调节阀、调节器的正反作用方向各是怎样规定的?
22. 如何检查氧气压力表内有无油脂?
23. 有一EJA智能变送器,启动以后输出不变化,该如何检查?
24. 浮筒液位计的校验方法有几种?
25. 电接点压力表在检定时有些什么特殊的要求?
26. 什么是标准节流装置?什么是非标准节流装置?
五、计算题
1.一被测介质压力为1.OMPa,仪表所处环境温度为:ta=55℃,用一弹簧管压力表进
行测量,要求测量精度δa为1%,请选择该压力表的测量范围Pd和精度等级δd?(温度
系数β为0.0001)
2.用单法兰液面计测量开口容器液位,液面计已经校好,后因实际维护需要,仪表安装位置下移了一段距离ΔH,通过计算求出仪表的指示将怎样变化?该如何处理?
3.通过推导说明浮球液位计是如何测量界面的,其条件是什么?
4.工业上常用测量储罐底部液压的方法来计算罐内液体的质量,如图所示,先插一导
管在罐内,然后向导管内通压缩空气,当有气泡从液面冒出时,关死截止阀,停止通
气,测得B处压力P2为0.16MPa,若储罐截面积为500m2,罐底和侧压处的距离为8m,求
罐内液体的质量为多少?

5.用浮筒液位变送器测量锅炉汽包水位,已知正常工况下,饱和蒸汽的压力为
l0.00MPa(绝压),对应的饱和水的密度为ρW=688.4 kg/m3,饱和蒸汽的密度ρS=
55.6 kg/m3,浮筒长度L=800mm,该浮筒变送器用密度ρl=1000 kg/m3的水校验时,
且忽略饱和蒸汽的影响,即认为ρS=0,试计算在正常工况下,当实际汽包内的水位
已降至0%时,仪表指示的水位为 多少?
6. 化简图所示的方块图并写出闭环传递函数。




7.化简图所示传递函数方块图井写出传递函数.


8.求图所示对数幅频特性的传递函数,并计算动态参数。

9.某比值调节系统,主动量流量变送器量程为F1=0~1600 m3/h,从动量流量变送器量程F2=O~2000 m3/h;由孔板产生差压信号,设有开方功能,工艺要求F2/F1=3。试求比值器应为多大系数.
10.某由气动单元组合仪表构成的比值调节系统,气动比值器范围为0~4,信号范围为0.2~1.Obar(1bar=lO5Pa),比值系统投运中测得比值器输出信号为0.6bar,问此时比值界比值系数为多大?
11.某由电动Ⅲ型仪表组成的比值调节系统,主动量流量范围为0~400N m3/h,从动量流量范围为0~600N m3/h,运行中仪表人员测得比值器输出电流为12mA,按设有开方器考虑,求此时主从动量比值为多少?(比值器量程为0~4).
12.有两台气动薄膜套筒调节阀,其可调比R1=R1=50,第一台调节阀的最大流量Q1max=lOO m3/h,第二台调节阀的最大流量Q2max=10 m3/h,若采用分程控制时,可调比是多少?
13.一根Φ273×10的钢管,求其每米的重量为多少千克?(已知钢密度ρ=7800kg/m3)
六、论述题
1.均匀调节的作用是什么?
2.试述均匀调节系统调节器参数的整定方法.
3.试述串级调节系统是如何实现对非线性特性进行补偿的?
4.如何设计一套I/ASeries系统?
5.I/ASeries日常软件维护有哪些注意事项?   
6.试分析I/A Series系统中,计算模块(CALC)和高级计算模块(CALCA)的异同。
7.简述WebField ECS-100系统的3层通信网络结构。   
8.在化工企业中,有一种定位器是7400系列,其简图如图所示。根据提示,结合阀门
/定位器的反馈原理叙述其工作原理。





9. 如图所示叙述阀门定位器的工作原理。

10.试述底座找平及就位固定过程。
11.试述电动执行机构的安装有什么要求?
12.简述微机分散控制系统的结构主要有哪三种形式,并叙述各种形式的结构特点。      
13. 试述在盘上开孔的方法,并画出简图。            
14.试述使用时梯子应符合哪些规定?

伊势丹 发表于 2012-7-11 22:57:22

高级工答案
一、填空题
1. 有效数字原则2. 系统3. 绝对误差;测量范围4. 稳态;稳态或静态5. 动作值;动作情况6. 接地7. 变换器;测量电路8. 活塞式压力计;压力校验泵9. 直读式;浮力式;静压式;电磁式;声波式;核辐射式10. 法兰式差压变送器;法兰;硅油11. 两;跟踪变化;不变化12. 直接节流;改变转速;旁路回流量调节13. 薄膜式;活塞式;气动长行程14. 模糊;渗透15. 开放系统16. 计算机技术;通讯技术;CRT显示;自动控制17. 计算机技术;自动控制技术;通讯技术18. 开关信号;数字信号;频率信号;19. 正负压室;隔离器;冷凝器;沉降器;集气器20. 计算机控制;分散控制;可编程序控制;21. 检测系统;控制和调节系统;报警系统22. 界限雷诺数23. 无影响;有影响;有影响24. 静压平衡;压力;差压25. 能量;穿透26. β;γ;Χ;α27.硬件部分;软件部分
二、判断题
1.×2.√3.√ 4.×5. ×6. √7. √8. ×9. √10. ×11. √12. √13. ×14. √15. ×16. √17. √18. √19. √20. ×21. ×22. ×24. √
三、选择题
1.A2.A、D 3.C4.B5.B 6.A77.B 8.B9.C 10.C11.B 12.A13.A 14. B15. C 16. C17. B18. B 19.A20.B、C21. D 22. B23. A24.C 25. B 26.A、B、D、E 27.C
四、简答题
1、介质为高温高压的蒸汽,当管道公称通径等于或小于250nan时,有效深度为70mm;
当管道公称通径大于250mm时,有效深度为100mm。对于管道等于或小于500mm的汽、
气、液体介质,有效深度约为管道外径的1/2。外径大于500mm时,有效深度为300mm。
对于烟,风及风粉混合物介质,有效深度为管道外径的1/3一1/2。
2、(1)使用前必须严格检查各零部件的紧固是否可靠,砂轮片有无裂纹、损伤,有效半径是否符合要求,防护罩和护玻璃是否完善,砂轮片与磨件托架间是否符合要求,操作开关是否灵活可靠,接地是否完好,运转是否正常等。
(2)磨削时用力要适当,严禁撞击磨削;
(3)磨件应顺着砂轮片旋转方向磨削;
(4)操作人员应站在砂轮片的侧面或斜侧位置;
(5)拆卸、更换零部件时,必须切断电源。
3、1)基础底座安装完毕;
2)地板、顶棚、内墙、门窗施工完毕;
3)空调系统已投入使用;
4)供电系统及室内照明施工完毕并已投入运行;
5)接地系统施工完毕,接地电阻符合设计规定。
4、1)光缆敷设前应进行外观检查和光纤导通检查;
2)光缆的弯曲半径不应小于光缆外径的15倍;
5、1)回路中的仪表设备、装置和仪表线路、仪表管道安装完毕;
2)组成回路的各仪表的单台试验和校准已经完成;
3)仪表配线和配管经检查确认正确完整,配件附件齐全;
4)回路的电源气源和液压源已能正常供给并符合仪表运行的要求。
6.绝对误差是测量结果与真值之差,即绝对误差=测量值-真值。
相对误差是绝对误差与被测量值之比,常用绝对误差与仪表示值之比,以百分数表示,即相对误差=绝对误差/仪表示值×100%. 引用误差是绝对误差与量程之比,以百分数表示,即引用误差=绝对误差/量程×100%.
7.冷凝器的作用是将被测蒸汽冷凝,并使正负压管中的冷凝液有相等的高度且保持恒
定.为此,冷凝器的容积应为差压变送器工作空间最大容积的3倍,水平方向的横截
面积不得小于差压变送器的工作面积,以便忽略由于冷凝中冷凝液波动或产生附加误差.
8.在测量蒸汽流量时,差压变送器的测量管路内,充满了蒸汽冷凝液,开表时,若三
阀组的3 个阀门都同时处于开启状态,就会造成管路内的冷凝液流失,使蒸汽进入
导压管,从而导致仪表不能工作.在测量一般液体流量时,差压变送器的测量管路
内是全部充满的液体介质,当三阀组的3个阀都处于开启状态时,不存在因液体流
失进入测量管路的问题.
综上所述,测量蒸汽流量的差压变送器开表时,三阀组件的3个阀门严禁同时处
于开启状态.
9.排气方法如下。
①检查三阀组各阀位置:正、负取压阀处于关闭,平衡阀全开.
②缓慢地同时打开三阀组正、负取压阀,然后旋松正、负差压的排气螺钉组件,排气后旋紧排气螺钉组件.
③关闭三阀组正、负取压阀.
④打开正、负压侧气体收集排气阀,排除导压管内的气体,关闭排气阀。
注意事项:排气过程中,防止仪表超量程;当液体温度较高时,注意差压室的温度不能太高,以免影响仪表的使用.
10.(1)变送器外调零螺钉调零在调节变送器外调零螺钉前,需确认以下两点。
①参数项“J20EXTZEROADJ”量示“ENABLE”。
②用一字螺丝刀调节调零螺钉,顺时针使输出增大,逆时针使输出减小。
(2)使用终端BT200进行调零参数项“J10ZEROADJ”,按ENTER键两次.
调零后,不能立即断电,如调零后30s内断电,零点将恢复到原值.
11.用挂重法校验浮筒液位计,是将浮筒取下后,挂上与各校验点对应的某一重量来进
行的,该重量等于浮筒重量(包括挂链重量)与液面在校验点时浮筒所受的浮力之
差。
12.锅炉汽包虚假水位现象指在蒸汽流量突然增大时,按锅炉物料平衡关系水位应下降,
但实际情况是干扰出现时汽包压力下降,汽包内水的沸腾加剧,液位反而上升,然
后再下降.此现象叫锅炉汽包的虚假液位现象.
13.静态数学模型指的是系统输入变量保持不变时,输出变量与输入变量之间的数学关系。
14.所谓总线,是指传递信息的公共通路,它是计算机和测量控制系统中的重要组成部分。现场总线是指安装在过程现场的智能自动化仪表和装置,与设置在控制室内的仪表控制设备连接起来的一种全数字化、双向、串行、多站的通信网络。
15. 在节流装置测量流量的理论推导中,理论上有两个假设,即流体流动是连续的,并且流体流动过程中遵守能量守恒定律。这就告诉我们孔板不能安装在气液两相并存的地方,以免增大测量误差。有的液体(如液化烃)经调节阀降压后,有时会有部分汽化,形成两相共存。因此,流量孔板应尽量安装在调节阀前,这种安装方式是合理的。
16.操作仪表三阀组,需注意两个原则:
1)不能让导压管内的凝结水或隔离液流失;
2)不可使测量元件(膜盒或波纹管)受压或受热。
三阀组的启动顺序应该是(见图a):
a.打开正压阀;
b.关闭平衡阀;
c打开负压阀。
停运的顺序与上述相反,即:
a.关闭负压阀;
b.打开平衡阀;
c.关闭正压阀。
此外,对于蒸汽流量计和带负向迁移的液位计来说,见图.在启动或停运三阀组的操作过程中,不可有正、负压阀和平衡阀同时打开的状态,即使开着的时间很短也是不允许的。从图可知,在三个阀都开着的情况下,负压侧冷凝器里的凝结水或隔离罐里的隔离液将会流失,导致仪表指示不准,甚至被迫停运。
17.防爆标志一般由以下5个部分构成:
1)防爆总标志Ex——表示该设备为防爆电气设备;
2)防爆结构形式——表明该设备采用何种措施进行防爆,如d为隔爆型,p为正压型,i为本安型等;
3)防爆设备类别——分为两大类,I为煤矿井下用电气设备,Ⅱ为工厂用电气设备;
4)防爆级别——分为A、B、c三级,说明其防爆能力的强弱;
5)温度组别——分为Tl一T6六组.说明该设备的最高表面温度允许值。
18.本安关联设备是指与本安设备有电气连接,井可能影响本安设备本安性能的有关设备,如各种安全栅及其他具有限流、限压功能的保护装置等。
本安关联设备内部不具有本安电路,一般安装在没有爆炸性气体混合物的非危险场所。如果装在危险场所,则必须符合防爆要求,兼具有与其场所相应的防爆结构,如采用隔爆外壳等。
19.   隔离是采用隔离液、隔离膜片使被测介质与仪表部件不直接接触,以保护仪表和实现测量的一种方式。
对于腐蚀性介质,当测量仪表的材质不能满足抗腐蚀的要求时,为保护仪表,可采用隔离。
对于粘稠性介质、含固体物介质、有毒介质,或在环境温度下可能汽化、冷凝、结晶、沉淀的介质,为实现测量,也可采用隔离。
20.吹洗包括吹气和冲液。吹气是通过测量管线向测量对象连续定量地吹人气体。冲液是通过测量管线向测量对象连续定量地冲人液体。两者的目的都是使被测介质与仪表部件不直接接触.达到保护仪表实现测量的目的。
吹洗的应用范围限于对腐蚀性、粘稠性、结晶性、熔融性、沉淀性介质进行液位、压力、流量测量,且在采用隔离方式难以满足要求的场合。真空对象不宜采用吹洗方式进行测量。
21. 被控对象的正、反作用方向规定为:当操纵变量增加时,被控变量也增加的对象属于“正作用”;反之,被控变量随操纵变量的增加而降低的对象属于“反作用”。
调节阀的作用方向由它的气开、气关型式来确定。气开阀为“正”方向,气关阀为“反”方向。
如果将调节器的输入偏差信号定义为测量值减去给定值,那么当偏差增加时,其输出也增加的调节器称为“正作用”调节器;反之,调节器的输出信号随偏差的增加而减小的称为“反作用”调节器。
22. 在进行氧气压力表示值检定时,应先检查表内有无油脂。方法是,先将纯净的温水注入弹簧管内,经过摇荡,再将水倒入盛有清水的器皿内。如水面上没有彩色的油影,即可认为没有油脂。
23. 1)连接手持终端BT200,并让它进行自诊断.EJA的自诊断功能是很强的,属于编程组态面的错误,过程变量的异常情况,它都能诊断出来。
2)检查引压导管连接情况,包括导管的连接、阀门的连接和开断是否正确,以及有无泄漏、堵塞等情况。
24. 主要有灌液法和挂重法两种。在现场一般采用液校的方法,倘若被测液体不是水或酒精,则可以通过密度换算用水和酒精代校。在检修期间可采用挂重校验法。校验时,把浮筒取下,挂上砝码盘,计算出浮筒的起始端、中间和终端的值,进行加砝码校验。
25.电接点压力表在检定时,除了检查示值精度之外,还需:
1)检查压力表的电器部分与外壳之间的绝缘电阻,一般应不小于20MΩ(工作电压500V);
2)应检定信号误差,方法是将上限和下限的信号接触指针分别定于3个以上不同的检定点上(检定点在测量范围的20%一80%间任选)。要求标准表的读数与信号示值间的误差不超过最大允许基本误差绝对值的1.5倍。
26. 所谓标准节流装置,就是有关计算数据都经系统试验而有统一的图表和计算公式。按统一标准规定进行设计、制作和安装的标准节流装置不必经过个别标定就可使用。非标准节值装置,则是指那些试验数据不很充分,设计制作后必须经过个别标定才能使用的节流装置。
五.计算题
1.根据规定,被测值不超过仪表量程Pd的2/3,则有2/3Pd≥Pa,Pd≥3/2 Pa =3/2×1.O=1.5MPa
所以压力表的测量范围应选择0一1.6MPa。
温度附加误差: ΔPF=Pdβ(ta-25)=1.5×O.0001×(55-25)=0.0045 Mpa
压力表允许误差:δd=要求测量精度一温度附加误差=1×l%-0.0045=0.0055 Mpa
仪表精度为(O.0055/1.6-0)×100%=O.34%所以应选择一测量范围为0~1.6MPa,精度为0.25级的压力表。
2.设介质的最低液位为法兰的中心,当液位是低时,液面计正压侧所受压力为Hρg(ρ为液面计毛细管中充灌液的密度),调校时应把Hρg正迁移掉。但若迁移好后,仪表又下移了一段距离ΔH,则液位最低时,仪表正压侧所受压力为Hρg+ΔHρg,相当于正压室又多了ΔHρg,所以液面计的输出要上升,此时若要保证测量准确,需将ΔHρg也正迁移掉才行。
3.设浮球自重为G,体积为V,浮球在介质中的体积分别为V1、V2,两介质的密度分别为ρ1、ρ2。   根据浮球液位计测量原理,浮球的重量G等于浮球在两界面上两种介质内浮力的总和,即 G=V1ρ1+ V2ρ2    则V2=(G- V1ρ1)/ρ2=/ρ2=(G- Vρ1)/(ρ1-ρ2)
由公式可以看出,如果ρ1、ρ2、V、G不变,则V2也不变。当界面变化时,浮球将随界面发生同步变化而带动液位计指示出容器的实际液位.其条件是浮球自重G,体积V,两介质重度ρ1、ρ2都不能变化。
4.由于压缩空气密度比常压时大,所以应考虑空气重量所产生的压力,即                                                                                                P2= P1+Δρ2gh    (1)式中,为因压缩而增加的空气密度.
根据气体方程Pa/P2=(Pa+P1)/(P2+ΔPa)→Δρ2= P1ρ2/ Pa   (2) 式中,Pa为大气压力;ρ2为空气密度。       将式(2)代人式(1)得 P2 = P1+ P1ρ2gh/ Pa = P1(1+ρ2gh/ Pa)
查表得ρ2=1.2kg/m3,Pa=1.01×lO5Pa 所以P2 = P1 (1+1.2× 9.81×8/1.01×105)Pa
即P1=O.9991 P2而 P1=mg/A→m= P1A/g
所以罐内液体质量m=O.9991×0.16×lO6×500/9.81=8147.6t
5.校验时认为水位为100%时,产生的浮力芦F100=LsρWg   由于认为ρs=0,则校验水位为0%时,浮力F0=0。 而实际上,水位为0%时,产生的浮力为F0实=LSρsg   所以,实际水位为
0%时,仪表指示的水位h为h=LSρsg/ LSρWg=ρs/ρW =55.6/688.4=8.1%
6.原图变为图

传递函数G(S)=C/R=G1G2/(1+ G2H1+G1 G2)
7.原图化简为图

传递函数G=C/R=G2/=G2(1- G1)/(1- G1+ G1G2)
第一列符号无变化,系统稳定。      
8.该系统由一阶惯性环节加比例环节构成,转折频率ω=10,则惯性环节为1/(0.1s+1)。
所以 201gK=20,K=10,故该系统传递函数为G(s)=10/(0.1s+1)•
9.Kˊ=K×F1max/ F2max=3×1600/2000=2.4
10.①(O.6-0.2)/(1.0-0.2)=0.5    ②Kˊ=4×O.5=2
11.①(12-4)/(20-4)=O.5    ②0.5×4=2.O   ③2.0×400/600=1.3
12.第一台阀的最小流量为Qlmin=100/50=2m3/h
第二台阀的最小流量为Q2min=10/50=0.2 m3/h
则两台阀总可调比为R=Qlmax/Q2min=100/0.2=500
13. 先求出钢管每米的金属体积,再乘以密度即可。
管子金属体积=管子截面积×长度
管子截面积=管外径面积—管内径面积
管外径面积={D/2}2π=O.2372/4×π=58.50×lO-3(m2)
管内径面积={D-2δ/2}2π=(O.237-2×0.01)2/4×π=50.25×lO-3(m2)
管子截面积=58.5×lO-3- 50.25×lO-3=8.25×lO-3 (m2)
管子金属体积=8.25 lO-3-3×l=8.25 lO-3 (m3)
每米管子的重量为:体积×密度(V×ρ),即 8.25×lO-3×7800=64.35(kg)
六.论述题
1. 均匀调节一般设置在一个设备的出料,即后一个设备进料的场合。均匀调节的作用是保持塔底的液位容器的压力在一定的调节范围以内,同时兼顾到操纵的流量能逐步、平滑地变化,不致影响一个设备的操作.显然,均匀调节既不是严格保持液位在某一个给定值上,也不是严格调节流量在另一个定值上,而是兼顾液位和流量的矛盾,让它们都在各自要求的调节范围内变化。
2.均匀调节目的是允许液面在一定范围内上下波动的情况下,使流量变化比较均匀平稳,
以求不至于突然发生大的波动.因此,该调节系统调节器的整定不必也不可能是定值。
对于串级均匀结构形式整定过程,首先把副调节器的比例度放在一适当数值上,然后
由小到大变化,使副回路调节过程出现缓慢的非周期性衰减过程.再把主调节器的
比例度放在一个适当的数值上,逐步由小到大改变比例度,以求得缓慢的非周期衰
减过程.在此调节系统的整定过程中主、副调节器都不必加积分。最后,视曲线情
况,也可以适当加入一点积分。要指出的是,均匀调节系统从形式上看符合串级调
节系统结构,具有主、副调节器,但在参数整定时却不能按一般的串级调节系统的
方法去整定。
3.工业对象一般存在非线性,负荷的变化会引起工作点移动,导致静态放大倍数变化,这种变化可以通过调节阀特性补偿,但其局限性较大。串级调节系统具有一定的自适应能力,即当负荷变化引起工作点移动时,主调节器的输出重新调整副调节器的给定值,由副调节器的调节作用来改变调节阀的位置,即包含在副回路中的非线性特性在工作点变化时虽影响副回路的放大倍数,其调节品质也可能有所下降,但副回路闭环后整体相当于一个比例环节,其放大倍数由反馈环节决定,不随负荷变化,从而串级系统特性得到改善。
4.要完成一套I/ASeries系统的设计,必须做好以下几方面的工作:
①控制系统有多少个输入输出点以及这些点的信号类型,以此决定要用哪些型号的FBM及数量;
②系统要完成控制任务需用哪些功能块以及它们的处理周期,计算出要用多少块控制处理机:
③根据操作员的管理能力、控制与操作的难易程度和工厂人员的配置,确定出WP的个数;
④确定是否使用通讯处理机;
⑤看看是否有其他设备要连到Ι/A的Nodbus上来,以确定节点总线的长度;
⑥根据输入输出点数确定采用小系统还是大系统配置;
⑦在定义硬件时,同时要定义必备的软件;
⑧进行各种软件组态。
5.①作为软件维护,主要工作是做软件备份以及恢复损坏/丢失的软件和监视系统硬
盘的使用情况,如有可能最好做一个硬盘的磁带备份;
②注意口令字的保密和记忆:
③备份盘片要注明备份日期、备份方式,妥善保存;
④注意察看硬盘可用区间的大小,在VTl00中,用df-K命令可查看硬盘的使用情况;
⑤查找无用的core文件并删除它;
⑥删除/var/mail目录中过时的信箱文件;
⑦删除/opt/fox/rptwrt/rpt-run/.prn目录中无用的报表输出文件。
6.(1)相同点
①两种计算模块都能完成50步顺序执行的算术和逻辑运算功能.
②两种计算模块都有相同数量及类型的输入/输出,8个实型输人,4个实型输
出,16个布尔型输入,8个布尔型输出,2个整型输入,6个整型输出,2个长
整型输入,2个长整型输出,24个中间存储器。
(2)不同点
①CALCA模块提供了双操作数的算术和逻辑运算指令,使程序可以缩短到用CALC编写程序的1/3。
②CALC模块提供输出限位功能,而CALCA模块不提供输出限位功能,实际上CALCA模块的实型,整形量输入输出参数没有量程的概念。
7. ①最上层为信息管理网,采用标准的工业以太网,连接了各个控制装置的网桥以
及企业内各类管理计算机,用于工厂级的信息传送和管理,是实现全厂综合管
理的信息通道。
②中间层为过程控制网,采用了双高速冗余工业以太网SCnetⅡ作为其过程控制
网络,连接操作站、工程站与控制站等,传输各种实时信息。
③底层网络为控制站内部网络(SBUS),采用主控制卡指挥式令牌网,存储转发通
令协议,是控制站各卡件之间进行信息交换的通道。
8.如图所示,从DCS来的控制信号经过7进入后作用于12信号波纹管,波纹管产生变形推动9反馈板离开一段距离,同时在放大器内部弹簧张力作用下,放大器滑阀13将打开,气源经过打开的节流孔进入气室膜头作用在14膜片上,产生的压力作用于膜头,内部弹簧向下带动推杆往下运动,由于推杆与定位器的反馈板相连,在往下的动作过程中,反馈板在推杆及反馈弹簧的共同作用下将靠近波纹管,及时带动放大器滑阀,压缩放大器内部弹簧,关小节流口,其定位器在给定一个信号压力的情况下会由于上述动作原理自己找到一个动态平衡点,只要仪表人员设定好压缩弹簧张力及量程位置、零位杆位置后,定位器会自动找到这一点而平稳地控制在该信号压力上,如果信号压力扩大或减少,将会带动气源进入膜头,输入扩大或减少,总之,会达到一个动态平衡.
9.如图所示当信号电流通入力矩电机1的线圈两端时,它与永久磁铁作用后,对主
杠杆产生一个推力,使主杠杆绕支点15转动,挡板13靠近喷嘴14,喷嘴背压经
功率放大器16放大后,通入到执行机械薄膜气室8,因其压力增加,推动阀杆向
下移动,阀杆的移动带动反馈杆9绕凸轮支点4转动,反馈凸轮5也跟着作逆时针
方向转动,通过滚轮10使副杠杆6绕支点7转动,并将反馈弹簧11拉伸。反馈弹
簧对主杠杆2的拉力与力矩电机产生的推力达到力矩平衡时,定位器处于平衡状
态,此时,一定的信号电流就对应一定的阀门位置,弹簧12是调零弹簧,调其
预紧力可使挡板的初始位置变化,弹簧3是迁移弹簧,在分程控制中用来改变力
矩电机对主杠杆作用力的初始值。
10. 在适当的位置放置水平仪,以二次抹面的标高为准初找地面,以检查有无过高之处,并估算垫铁高度。控制室内各排盘的标高应一致。如无水平仪,可用胶皮管水平仪代替,即用ф10—12的胶皮管两端各插入一根0.5长的玻璃管,充一带色的水,根据两端水位的对地距离,进行比较。但应保证管内无气泡,管子无泄露,否则将有误差,无法使用。将底座就位,根据盘中心线找正,再用水平仪找平,以预先准备好的,不同厚度的垫铁垫在底座下进行调整。找平后,再校对其叫心线,合适后用电焊将底座、垫铁和埋件等焊牢,对留有基础沟的,应在沟内浇灌混凝土,使之固定。在控制室内的各排底座应有良好接地。
11. (1)执行机构一般安装在调节机构的附近,不得有碍通行和调节机构检修,并应便
于操作和维护。
(2)连杆不宜过长,否则,应加大连杆联接管的直径。
(3)执行机构和调节机构的转臂应在同一平面内动作。一般在1/2开度时,转臂应
与连杆近似垂直。
(4)执行机构与调节机构用连杆联接后,应使执行机构的操作手轮顺时针转动时调
节机构关小,逆时针转动时调节机构开大。如果与此不相符,就应在执行机构上
标明开关的手轮方向。   
(5)当调节机构随主设备产生热态位移时,执行机构的安装应保证其和调节机构的相对位置不变。
12.微机分散控制系统的结构主要有星形、环形和总线三种形式。星形结构的结点分为中心结点和普通结点,它们之间专用通信线以辐射方式相连。环形结构是将分散的结点连成一个封闭的环,信息沿环路单向或环向传递,各结点有存储和转发的功能。总线结构是树形只有主干的特例,可看作一个开环,它将网络结点全部连接到一根共享的总线上。
13.      开圆孔时,当直径小于25mm时,可用电钻一次开成;当直径大于25mm时,可沿圆周内侧用电钻打一圈6mm的连通孔,然后用锉刀修正,开正方形或长方形孔时,可在对角线上用6mm的钻头各打五个小孔。参见图示,由此伸入锯条,前后两人操作,将孔开成后,用锉 刀修正。


14 . (1)搁置稳固,与地面的夹角以60°为宜。梯脚有可靠的防滑措施,顶端与构筑物靠牢。在松软的地面上使用时,有防陷、防侧倾的措施。
(2)上下梯子时应面部朝内,严禁手拿工具或器材上下;在梯子上工作应备工具袋。
(3)严禁两人站在同一个梯子上工作,梯子的最高两档不得站人。
(4)梯子不得接长或垫高使用。如必须接长时,就应用铁卡子或绳索切实卡住或
绑牢并加设支撑。
(5)严禁在悬挂式吊架上搁置梯子。
(6)梯子不能稳固搁置时,应设专人扶持或用绳索将梯子下端与固定物绑牢,并
做好防止落物打伤梯下人员的安全措施。
(7)在通道上使用时,应设专人监护或设置临时围栏。
(8)梯子放在门前使用时,应有防止门被突然开启的措施。
(9)梯子上有人时,严禁移动梯子。
(10)在转动机械附近使用时,应采取隔离防护措施。
(11)严禁搁置在木箱等不稳固或易滑动的物体上使用。梯子靠在管子上使用时,其上端有持钩或用绳索绑牢。
页: [1] 2