调节阀动作但物料流量没变化什么原因
今天遇到一个问题,调节阀现场看有动作,但物料流量却没有变化,前后手动阀门都开着,可以确定走料,只是流量不变化,请问这是什么原因 检查下流量计,再检查下阀芯流量特性,是不是正好开度在流量变化缓和的区域,或者阀门口径选大了 是新阀门还是旧阀门?如果是运行了一段时间的阀门,估计有个可能:阀芯已经掉了。需要更换新阀门。当然不排除还有一种可能:流量计已经有问题,需要检查一下。 首先工艺的肯定管内有介质流动--在考虑阀芯是否脱落--流量计接线问题(新表接线,旧表线接头腐坏或松动)。 1.阀芯脱落2.也形成阻塞流 三种可能一是流量计二是调节阀三是没物料,确实是调节阀的问题的话一要看调节阀的流量特性,二要检查阀体本身! 1.先看看是不是仪表问题,是否存在假指
2.调节阀问题,正如楼上所说阀芯掉
3.再看一下阀门的开度,如果开度大的话,到最后调节作用不是很明显 有可能阀芯脱落啊。我曾经遇到过此问题。 有一个新的V球调节阀,定位器是西门子的SP2,当开度在38%---50%之间变化的时候,流量计没有变化,流量计是上海光华的,请问是什么原因,搬动手阀的时候流量有变化 补充一下,这个V球的阀芯没有脱落,流量计也没有问题,定位器指示也没有问题,停车的时候手动调试过阀门,开度没有问题
页:
[1]
2