澎湖湾 发表于 2012-7-11 09:16:11

调节阀动作但物料流量没变化什么原因

今天遇到一个问题,调节阀现场看有动作,但物料流量却没有变化,前后手动阀门都开着,可以确定走料,只是流量不变化,请问这是什么原因

黄昏了 发表于 2012-7-11 11:13:26

检查下流量计,再检查下阀芯流量特性,是不是正好开度在流量变化缓和的区域,或者阀门口径选大了

打飞机 发表于 2012-7-11 13:10:41

是新阀门还是旧阀门?如果是运行了一段时间的阀门,估计有个可能:阀芯已经掉了。需要更换新阀门。当然不排除还有一种可能:流量计已经有问题,需要检查一下。

伊势丹 发表于 2012-7-11 15:07:56

首先工艺的肯定管内有介质流动--在考虑阀芯是否脱落--流量计接线问题(新表接线,旧表线接头腐坏或松动)。

ADJF 发表于 2012-7-11 17:05:12

1.阀芯脱落
2.也形成阻塞流

奥术符文 发表于 2012-7-11 19:02:27

三种可能一是流量计二是调节阀三是没物料,确实是调节阀的问题的话一要看调节阀的流量特性,二要检查阀体本身!

不着边际 发表于 2012-7-11 20:59:42

1.先看看是不是仪表问题,是否存在假指
2.调节阀问题,正如楼上所说阀芯掉
3.再看一下阀门的开度,如果开度大的话,到最后调节作用不是很明显

收费员 发表于 2012-7-11 22:56:57

有可能阀芯脱落啊。我曾经遇到过此问题。

拉丁教父 发表于 2012-7-12 00:54:12

有一个新的V球调节阀,定位器是西门子的SP2,当开度在38%---50%之间变化的时候,流量计没有变化,流量计是上海光华的,请问是什么原因,搬动手阀的时候流量有变化

okyes 发表于 2012-7-12 02:51:27

补充一下,这个V球的阀芯没有脱落,流量计也没有问题,定位器指示也没有问题,停车的时候手动调试过阀门,开度没有问题
页: [1] 2
查看完整版本: 调节阀动作但物料流量没变化什么原因