在水平管道测量中,蒸汽流量测量用孔板的取压口能否采用垂直向上的方式?
发表于 2012-7-12 01:32:54 | 显示全部楼层
可以,气体在管道水平中心线上45度角内取压,都是可以的。液体是下45度角内取压。
发表于 2012-7-12 04:09:15 | 显示全部楼层
可以,但是1、要加冷凝罐2、变送器要安装在孔板下方
发表于 2012-7-12 05:27:25 | 显示全部楼层
用测量孔板测量蒸汽流量时,取压口位置需在管道水平中心线以上。见标准SHX3104-2000。另外,冷凝罐不能少啊
发表于 2012-7-12 06:45:35 | 显示全部楼层
不行
GB2050093中要求蒸汽流量取源口在上半部与水平线45度角内
发表于 2012-7-12 08:03:45 | 显示全部楼层
可以这样取压的,变送器安装在管道下部,或有冷凝圈、冷凝罐。
发表于 2012-7-12 09:21:55 | 显示全部楼层
具体的安装方式楼上各位已说了,我发表一下自己的观点,用孔板测量蒸汽流量如果是一般流量测量,做好温压补偿还可以,但做计量表的话不太准确。