工控之家's Archiver
论坛
›
综合讨论
› 麦格液位计参数设置
不盗梦
发表于 2012-7-12 04:08:38
麦格液位计参数设置
OFFSTE中的-0.6该怎么理解?参考点指 的是从哪里到哪里?如果设置成0.6,那么4MA对应的应该设置成多少?20MA对应的应该设置成多少?还有设置OFFSET参数的目的?还望各位大侠激烈讨论啊
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
ADJF
发表于 2012-7-12 07:24:03
offset主要是消除偏差,你可以试验一下,把值该成0,在液位计输出为4Ma的时候,看看液位计显示是不是0.6。其他的4MA,20MA设置根据你自己的要求应该是0很30.