okyes 发表于 2012-7-12 04:08:12

联锁 复位

当DCS面板上的控制阀因为某个条件而联锁时,为了恢复正常状态,需要对他进行复位吗?如果不需要的话,那么复位究竟是什么?还有对于一些联锁条件进行“Bypass”,Bypass是什么何作用?Bypass之后的阀还会有联锁动作吗?求教各路大侠!Thank you !

okyes 发表于 2012-7-12 07:23:37

当DCS面板上的控制阀因为某个条件而联锁时,为了恢复正常状态,需要对他进行复位,首先保证工艺现场已经没有触发联锁条件,然后再给复位信号(一般设置的复位按钮,按下即可,如果工艺现场也有复位按钮的话先复位现场),Bypass是旁路联锁,即屏蔽相关联锁条件,屏蔽后相关联锁的动作都不会发生,一般在检修时使用,检修完成后要恢复,保证可以正常触发联锁保护关键设备。
页: [1]