仪器仪表:【每周一题】2012年第19周: 阀的动作迟钝,阀杆单方向动作迟钝的原因
题:阀的动作迟钝,阀杆单方向动作迟钝的原因及处理方法。游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复 调节阀反映迟钝一般为阀芯卡了或者弹簧力不足造成,当然直行程和角行程的又有不同,还有一种可能就是填料紧的太紧了。再就是前后压差问题。阀芯卡需要拆检看阀座内有无异物。弹簧力不足一般要更换弹簧。其它的我再想想,还有就是调节阀老化气源压力需加大 1.首先检查气源压力2,就是填料处是否有东西卡住估计也就是这2个问题 :funk::funk::funk::victory::victory::victory: 怎么需要回复呀????????????????????????? 1、阀芯被异物卡住;
2、气源压力不符合要求;
3、弹簧预紧力不足以克服摩擦力和阀前后压差力;
4、定位器切换缓慢 阀芯卡有脏东西,填料压的太紧,气源压力不足,前后压差太大,,膜头漏气,里边弹簧坏,特别是检修之后得阀有的厂家检修之后换了弹簧所以供气压力也要变,维保人员却是不知道, 对了,还有气缸串气。一直纠结这个是不是和阀门的流开流闭有关系, 这个首先不同意7楼的,换了弹簧,必须要调气源压力的,最起码要试下阀的嘛,我作为一名维保人员,而且我们车间人人都知道。
其实综上大家说的都有道理,但这个题目只是说阀,而没有强调到定位器,单从阀上面说个人觉得就以下几点:
1:阀芯卡了或填料太紧。
2:弹簧预紧力不够,尤其时间较长的,也存在关不死。
3:阀前后压差问题。
4:膜头漏气,阀杆弯曲。
5:汽缸漏气或者串气。
大概都这些,这些都碰到过。其他的可能不知道了。暂时想到这么多。 1.气室中的波纹薄膜破损,处理方法:更换波纹膜片;
2.气室内有漏气现象,处理方法:紧固气室,防止漏气。如果为反作用式应更换“O”型密封圈。[\\hide]