某装置操作工反映一台测量蒸汽流量的差压变送器指示不准,如何检查判断,写出处理步骤

本帖最后由 hxm2087 于 2012-6-27 08:27 编辑

某装置操作工反映一台测量蒸汽流量的差压变送器指示不准,如何检查判断,写出处理步骤。

俺弄吃 发表于 2012-7-12 09:19:25

1 检查孔板至变送器的管路阀门有无泄露 打开排污阀有无堵塞
2检查温度补偿
3检查压力补偿
4检查流量计 必要时拆回较验

不说再见 发表于 2012-7-12 09:58:30

1、正常停表后检查仪表零点。
2、检查管路连接部分是否有泄漏现象。
3、检查导压管部分是否有堵塞的现象。
4、如果是冬季,还要看是否有冰冻现象。
5、关闭根部阀,检查正、负项冷凝罐内的隔离液是否满,液面是否一致。
6、检查导压管内是否有气泡存在。