工控之家

 找回密码
加入工控之家

触摸屏可以用在防爆环境下吗?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 01:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们给石化厂配套压缩机,现在越来越多的厂家要求将控制柜放到现场。一般我们用正压通风柜做现场防爆控制柜,触摸屏因为没有经过本安认证,所有我们用玻璃罩子密封起来。但是非常麻烦,因为无法触摸,所以启动停止等操作必须在柜子面板上做按钮,翻页也是,做个按钮,一页一页往下翻,很麻烦,而且很死,面板上的按钮也很多。想问问大家这种情况你们是如何处理的呢?是直接将控制面板裸露,还是用别的触摸屏呢?国家防爆标准有没有这样的规定呢?希望大家帮忙,讨论!谢谢!
发表于 2012-6-21 05:16:23 | 显示全部楼层

RE:触摸屏可以用在防爆环境下吗?

触摸屏 可以是防爆的,很多产品的。
国内的博太科 BARTEC 就有防爆的触摸屏。
www.bartec.com.cn
发表于 2012-6-21 09:10:53 | 显示全部楼层

RE:触摸屏可以用在防爆环境下吗?

2楼有没有使用过防爆触摸屏?
发表于 2012-6-21 13:05:23 | 显示全部楼层

RE:触摸屏可以用在防爆环境下吗?

成品油码头上要上套独立的计量系统,不与DCS相连,得,搞个无纸记录仪吧,业主还指定个触摸屏的。隔爆箱的面板一开孔就废了。正压的好麻烦,正和业主交涉,郁闷啊
发表于 2012-6-21 16:59:53 | 显示全部楼层

RE:触摸屏可以用在防爆环境下吗?

我们到是没有用过, 但是我想,应该问题不是很大
只要柜体达到防爆等级
发表于 2012-6-21 20:54:23 | 显示全部楼层

RE:触摸屏可以用在防爆环境下吗?

能不能通过“触摸屏的显示面露出来,其余部分放在防爆箱里,让防爆厂家改造这个防爆箱,使整个箱符合防爆要求”这样的方法解决呢?
发表于 2012-6-22 00:48:53 | 显示全部楼层

RE:触摸屏可以用在防爆环境下吗?

防爆触摸屏真的没有用过,过去搞产品时想用,苦于无防爆或本安认证!!!!

楼上的朋友说有很多,将来有机会见识一下!!!

哪位有图片发张上来,让我开开眼界好吗???

先谢谢了!!
发表于 2012-6-22 04:43:23 | 显示全部楼层

RE:触摸屏可以用在防爆环境下吗?

这个想法很有创意。期待问题的解决。
发表于 2012-6-22 08:37:53 | 显示全部楼层

RE:触摸屏可以用在防爆环境下吗?

是一个麻烦问题,我们还没有用到防爆触摸屏
发表于 2012-6-22 12:32:23 | 显示全部楼层

RE:触摸屏可以用在防爆环境下吗?

没见过防爆的触摸屏,倒是用的时候可以将触摸屏放到安全的区域来进行操作。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家