发表于 2016-8-15 23:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

我公司的数块常规仪表出现了雷击故障,分散在各个站点,经检查系统接地和防雷接地系统完好,请教各位有何防雷击的高招。谢谢!
发表于 2016-8-15 23:22:31 | 显示全部楼层

1、首先还是得搭建多级防雷网
2、雷击,
      直接雷击接近于0.00000000         几乎都是感应雷击
      干扰是从电源爬进去的
3、给仪表电源,
      加装电源防雷防浪涌保护器
4、给仪表信号,
      加装信号防雷防浪涌保护器

5、也可以换成防雷型仪表
      有些表,
      自带有防雷防浪涌保护电路
      比如猪哥哥我村的
      SC322、C26W、SC829等,
发表于 2016-8-15 23:23:05 | 显示全部楼层
首先检查一下接地电阻是否符合要求,另外就是在仪表的信号和电源加装浪涌保护器....