发表于 2016-3-25 13:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好   我是一名PLC调试工程师,对于AB 1756系列的软硬件还算比较了解,所以在此为大家首先演示编程软件RSLogin5000的使用步骤及技巧。

对于AB PLC编程来说首先必须确定的是确定硬件的版本 cpu的型号 通讯卡件的型号 以及网络架构和实现功能等,在创建项目时需将选择CPU类型  版本号 是否冗余 名称  说明  机箱类型(背板类型) CPU槽号 及项目文件保存路径

创新新项目之后会在左下方显示I/O配置界面,这个配置窗口属于硬件组态。
将现场的硬件逐步添加并对硬件的属性进行配置。
添加时右击地板进行新建Module
本例1槽内添加的是ENBT以太网模块

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入工控之家

x
 楼主| 发表于 2016-3-25 13:14:36 | 显示全部楼层
2槽内添加的是ControlNet模块CN2R/A名称为CN2R1节点是1(大型系统一般都是由控制器机架和远程机架组成,AB的通用架构是用ControlNet模块来通讯也叫C网通讯)
IO机架(远程机架)配置如图 在C网的链接上进行添加,当然首要添加的也是CN2R模块,并对该模块所在的机架及模块所在槽号和节点进行分配。
然后再IO机架上面添加与现场一致的IO卡件
    注:硬件配置过程中必须和现场卡件的位置、型号、配置统一
CNBR模块在配置节点时模块本身也有一个硬件拨码必须软硬件统一。
 楼主| 发表于 2016-3-25 13:16:08 | 显示全部楼层
至于版本  常用的版本是16/19/20这三个吧,据我了解应该是这三个版本的冗余兼容性更强。
其他版本见过但是在调试中还未尝试过,硬件版本和软件版本对应一致才可以进行连接通讯,操作性应该没多大区别。
硬件版本可以用FLASH Programming Tools进行更近固件 软件版本只能安装对应版本的软件不支持各版本之间的兼容。
用高版本可以打开低版本的程序,自版本不能打开高版本的程序,打开低版本的程序后会对CPU进行自动升级。