我们用的浙江中控JX-300XP系统,XP314电压输入卡接的热电偶,按原理热电偶开路应该显示0,但是我们这个DCS上显示是满量程;有哪位大侠知道原因呢,是不是这种系统硬件做了断偶保护呢?!
发表于 2014-6-27 19:46:07 | 显示全部楼层
感觉应该是热偶模块硬件组态里可以设置,一般都有一个fault value,就是回路开路或短路的时候,这个通道是保持、跑最大或跑最小。
发表于 2014-6-27 19:46:16 | 显示全部楼层
1、与某同类卡件对调一下,确认是否卡件有问题;如果该卡件没有问题,则应组态因素较大;
2、换一个通道,不知这个卡件是不是两两隔离的?
3、外部输一个标准信号;
发表于 2014-6-27 19:46:22 | 显示全部楼层

实际温度多少?   温度是否超DCS量程。