现在遇到这么个问题 调节阀PID自动突然不好用啦, 单回路的 ,找了好久也没找到原因,然后把PI参数改了下 然后又改了会来就好了? 不解??求教 p0.01  i5
发表于 2014-5-23 21:14:36 | 显示全部楼层
怎么不好用了,是不是SP和PV有偏差,输出没变化?还是其他
 楼主| 发表于 2014-5-23 21:14:49 | 显示全部楼层
是的 我忘写了 谢谢 SP 和PV有偏差 单输出没变化,,阀门什么的都好用的