工控之家

 找回密码
加入工控之家

[咨询求助] 新人求助,横河CS3000R系统

[复制链接]
发表于 2013-11-17 14:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

催化反应再生部分,再生器压力与其中一个双动滑阀(设为A)投自动,另一个B手动给定开度1.5%,也就是再生器压力自动,A阀自动,B阀手动(之前做了分程控制,后来不方便就取消了)再生器压力MV输出为1时,A输出为它的一倍也就是2%,现在情况是比如再生器压力为0.24MP,输出MV为2,给定个新的再生压力SV为0.245MPA,按道理这时候MV应该关小,但是Mv在给到1.7时就不往下给了,也就是此时SV 0.245   PV 0.241 再生器的MV 1.7 但是它不往下走了(但是MV需要开大时不存在这种情况)。PID也从新设置过 ,有的时候又正常了,经常又卡了,卡住手动给定MV能动,这是什么情况啊?+
发表于 2013-11-17 14:19:26 | 显示全部楼层
输出下限设定在了1.7,导致自动时输出只能到1.7,但手动输出是不受此限制的
发表于 2013-11-17 14:19:35 | 显示全部楼层
没有设定阀位下限。阀位下限时0.我是打了个比方卡在了1.7,他经常会卡在2以内的任何MV值上。但是mv往大走时不会出现这种情况\' _5 Z* P8 i2 _+ e# Z" {
发表于 2013-11-17 14:19:44 | 显示全部楼层
2%以内是控制输出值还是阀位反馈值?如是后者这与阀门实际动作有关;如是前者,因为是受PID控制,每次是不一样,另外纠结2%有意义吗?对于精度不高的阀,2%以内基本上都视为0%了,个人拙见
发表于 2013-11-17 14:19:52 | 显示全部楼层
这个是反应特阀,要求很高的,我可能表达不好,我最直接的意思是,输出值 MV卡住某一个点上不动了。要是不懂催化反应的可以这样想,液位控制,如SV 为50 pv为 30 这时候mv应该关小,但是他不定点的卡在某一点不动了!
发表于 2013-11-17 14:20:00 | 显示全部楼层
你看看调整窗口,ML设的是多少,是不是钳位了,
发表于 2013-11-17 14:20:08 | 显示全部楼层
你的意思是限位?没有啊。ML为0