[咨询求助] 温度控制技术

[复制链接]
发表于 2013-8-23 11:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本项目有一台反应釜,用热水加热,需要控制温度在60°,误差正负3%,由于没有DCS和PLC系统,采用温度传感与气动开关阀控制,请问这两个之间需要加二次控制仪表吗?需要的话,加什么控制仪表接收温度传感的信号传递给气动开关阀?
发表于 2013-8-23 11:05:54 | 显示全部楼层

当然需要加仪表了,两者之间的信号不同,且不具备PID计算能力。
发表于 2013-8-23 11:06:11 | 显示全部楼层
首先你得温度要控制在60℃,误差正负3%,所以没有搞懂你为什么要用气动开关阀?
应该采用调节阀,不管气动电动都可以,采用常规的带PID的温度控制器加一个手操器就可以实现温度控制了,如果还要记录温度曲线就采用带PID调节的记录仪就可以了!实现很简单的!
发表于 2015-7-17 10:03:55 | 显示全部楼层
有温度控仪仪输出PWM可调。
发表于 2015-9-9 10:36:27 | 显示全部楼层
有专门的仪表达到要求