最近高压突然间跳了,正常情况下,有UPS,系统是不会停电的。可是奇怪的是,所有操作站瞬间黑屏停电又重启,然后画面无法操作,系统全部瘫痪。最后检查连系统控制器也停止工作,热启以后才正常。。。后来试了几次把主电源拉掉后,UPS都可以自动切换的,搞不明白问题出在哪了?猜想会不会有一种情况,主电源断电后,UPS切换过来的时间稍长,没有及时给系统供电?
发表于 2013-7-31 12:34:08 | 显示全部楼层
综合考虑,DCS掉电可能的原因有:
1.UPS坏 2.电源线接触不良 3. 控制器内存读取错误 4.内存空间不够等

我觉得根本原因是控制器故障了 才导致UPS没有切换成功以至于系统停电的  
而且控制器故障必须要重启控制器才能进入正常状态。
发表于 2013-7-31 12:34:18 | 显示全部楼层
肯定是UPS端受到高压冲击(或者谐波),导致UPS不能切换导致没有输出,这个过程过长所以造成停电。(是在你操作站完全都由UPS供电的情况下)
发表于 2013-7-31 12:34:49 | 显示全部楼层
操作员供电不是UPS提供么?服务器是不是正常工作,卡机供电是否正常