请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

工控之家

查看: 905|回复: 2

[求助] 发电机微机保护装置引起发电机跳闸

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2016-8-4 23:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
164246tiefe58fnhyy5y1n.jpg.thumb.jpg
请教高手们分析一下有什么原因会引起此故障。

该用户从未签到

发表于 2016-8-4 23:33:38 | 显示全部楼层

三相电流不平衡,你如果空载还这样的话,你量量直流阻值吧

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2017-10-23 16:25:32 | 显示全部楼层
你的发电机三相的角度不平衡。先从二次下手检查电流互感器是不松掉。如果二次没问题的话。要检一次回路了。先测一下发电机的绝缘,然后用双臂电桥测三个绕组的直流电阻是不平衡。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表