[求助] 现场只有一个差压变送器,怎么进入两个控制器

[复制链接]
发表于 2014-8-16 13:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

现场只有一个差压变送器,就地控制箱内的PLC需要此信号参与控制,DCS控制系统也要能看到这个信号;而PLC与DCS之间不能采用通讯方式,只能硬接线。怎么把这一个信号送到两个控制器内?可以在PLC的垫片上直接再引到DCS去吗?
发表于 2014-8-16 13:18:26 | 显示全部楼层
在就地控制柜内装一个“一进两出的安全栅“安全出口的两路一路进PLC,另一路进DCS。
发表于 2016-12-7 15:48:55 | 显示全部楼层
楼上说得对,加个1进2出的  安全栅就OK
发表于 2018-6-4 16:45:02 | 显示全部楼层
信号分配器就可以解决这个问题