[求助] 中间继电器触点分别用于220VAC和24 VDC可以吗?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2013-3-20 20:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
中间继电器4NO/4NC,容量6A
其中一附NO接220VAC电磁阀,功率分别为1KVA,113W;
另一幅NO接至PLC输入点。
我没条件做实验,大家认为这样会有问题吗?
谢谢. u

该用户从未签到

发表于 2013-3-20 20:22:36 | 显示全部楼层
只要触点的共同端不同就行,但不能用于220VDC。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2013-3-20 20:22:42 | 显示全部楼层
可以使用,注意不能使用同一公用端

该用户从未签到

发表于 2017-5-18 16:03:51 | 显示全部楼层
没有问题!肯定可以!

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2018-6-4 16:42:13 | 显示全部楼层
应该是没问题的